求教,这样的变电室需要工作票制度吗?
cuikz
cuikz Lv.3
2012年08月06日 14:51:40
只看楼主

我单位是水泥生产企业,总降压配电室电压35KV变6KV,6KV用于车间变压器和高压电机,主要设备有35KV/6KV变压器一台(1250KVA),35KV进线柜、互感器避雷器柜、所用电变压器柜(50KVA)、主变柜各一台。车间有6KV变压器2500KVA一台,800KVA一台,6KV高压电机6台,高压电容补偿柜3台,6KV消弧柜一台。这个电力室是配电加电机控制,采用微机后台保护。请问,像这样的变电所,对于内部的一些停电检修、维护,还需要执行变配电室工作票等制度吗?

2012年08月06日 16:40:50
2楼
有变电所的地方,那怕只有低压配电室,按《电业安全工作规程》要求,必须执行电气工作票制度!因为配电室有值班人员,检修工作人员与值班人员必须分开,各负其责,才能做好电气安全工作。

一个单位当有配电室时,必须执行电气管理的“三三二五制”,配电室应有“三图(一次系统图、二次接线原理图、电缆走向图)”、“三票(高压操作电气操作票、电气检修的电气工作票、临时用电票)”和“三制(专区专责制、交接班制、三定期制——定期清扫,定期检修,定期试验)”,五个规程(电气安全工作规程、电气设备运行规程、电气设备检修规程、电气设备试验规程、电气事故处理规程)和五个记录(电气设备运行记录、电气设备检修记录、电气设备试验记录、电气事故记录、电气设备缺陷记录)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-6 16:48 编辑 ]
回复
lyh12312
2012年08月06日 18:37:40
3楼
区管说的对。再小的事也要以安全为主。不然会出大事的。
回复
cuikz
2012年08月08日 08:31:50
4楼
区管给我上了一堂课,让我清楚又明白,请问区管,有没有您提到的这些制度、规程以及记录,打包给我可以吗?非常感谢!
回复
sjg9876
2012年08月08日 09:52:28
5楼
变电站要有二票三制这个是制度啊否则会出事故的去百度上搜搜啊!