发热电缆地板采暖
hbddnt
hbddnt Lv.2
2007年01月21日 14:01:12
来自于采暖供热
只看楼主

1.什么是线功率.实际设计的时候应如何选择2.每平米散热量是多少.(标准层.顶层)3.电缆间距如何计算。

1.什么是线功率.实际设计的时候应如何选择
2.每平米散热量是多少.(标准层.顶层)
3.电缆间距如何计算。
免费打赏
liu117jun
2007年01月21日 15:13:48
2楼

1.什么是线功率.实际设计的时候应如何选择,就是发热电缆的线功率了,每米功率不同的看你用什么标准的了.
2.每平米散热量是多少.那要根据热负荷来算了看看你的负荷适合哪种型号的的电缆.
3.电缆间距如何计算。选完电缆后,根据电缆功率和电缆米数还有散热面积算间距
回复
lpfei108
2007年01月21日 15:46:48
3楼
看看《地面辐射供暖技术规程》或问问发热电缆相关厂家。
回复
lengxinyuewei
2007年01月22日 11:54:52
4楼
1、线功率指发热电缆在额定的电压下,每米的发热功率,以丹麦狄威的为例,在230V的额定电压下,有每米18瓦的和每米10瓦的两种; (欧洲的额定电压为230V)
2、每平米的散热量要看房间的热负荷是多少,用热负荷除以面积,就得出了每平米所需要的热量。在布电缆时,根据每平米的热量不同,电缆的疏密不同; 以我们做工程的经验,标准层一般是75瓦/建筑平米左右,顶层是85瓦/建筑平米左右。
3、电缆间距有两种:铺装面积/电缆长度;每平米的功率/电缆的总功率。
回复
zyfjyt
2007年01月22日 15:04:34
5楼
回复
zhihua_007
2007年01月22日 16:02:12
6楼
本人不才,一线施工现场干了很多的,现在品牌很多,功率,布线间距,开关等都有很多的不同,你有工程做?可一\以和我联系的131563202139
回复
zhihua_007
2007年01月22日 16:04:44
7楼
和我联系我做了很多工地的.13153202139
回复
liu117jun
2007年01月22日 22:37:54
8楼
雷斑竹终于出现了
回复

相关推荐