需要这样一个机组(热泵厂家进来)
zkun_song
zkun_song Lv.2
2007年01月20日 23:28:36
来自于热泵工程
只看楼主

制冷(热)量在70-100kw 范围内带有热回收的 水冷 冷热水机组。请问有生产这样的热泵机组的厂家吗?另外,还有问题想请教一下。所谓的冷水机组,冷热水机组,有区别吗?不改变机组运行方式,通过阀门的开闭也可以实现 用户侧水路 与热泵机组的 冷凝器 或者蒸发器 连接啊?这样,不是每一台 水冷 热泵机组 都不是可以实现 制冷采暖供热水的功能了吗?为什么市场上还冷水 冷热水 带热回收 等等的 对水冷热泵机组 进行 区分呢?


制冷(热)量在70-100kw 范围内

带有热回收的 水冷 冷热水机组。

请问有生产这样的热泵机组的厂家吗?

另外,还有问题想请教一下。

所谓的冷水机组,冷热水机组,有区别吗?

不改变机组运行方式,通过阀门的开闭也可以实现 用户侧水路 与热泵机组的 冷凝器 或者蒸发器 连接啊?

这样,不是每一台 水冷 热泵机组 都不是可以实现 制冷采暖供热水的功能了吗?

为什么市场上还冷水 冷热水 带热回收 等等的 对水冷热泵机组 进行 区分呢?

谢谢!
免费打赏
zzb771120
2007年01月21日 18:35:17
2楼
有生产的,我这里有。
冷水机组是专门生产冷冻水用的机器,而冷热水机组是可生产冷冻水也可生产热水的机组,他们原理上没区别,区别在于机器在冷凝器测冷热水机组温度可以达到很高,可达60度甚至更高,电控可控制运行,而冷水机组冷凝器侧水温不会太高,一般不超过40度,电控控制温度上限。另一方面就是冷水机组和冷热水机组的冷凝器承压能力不同,热水机组承压高于冷水机组。对于涡旋压缩机,冷水机组内部的氟路留向只有一个,压缩机到冷凝器,冷凝器到膨胀阀,膨胀法到蒸发器,蒸发器再到压缩机。而冷热水机组内部可设计四通换向阀,使氟路可实现冬夏季逆向运行。
有了这个区别就能知道为什么有冷水机组和冷热水机组了。