砖混结构pkpm中jccad读取荷载是砖混,还是pm荷载。我一般读取pm荷载,但觉得算的基础偏大,我如果手算的话,可否直接采用我读取的pm荷载值进行计算
砖混结构pkpm中jccad读取荷载是砖混,还是pm荷载。
我一般读取pm荷载,但觉得算的基础偏大,我如果手算的话,可否直接采用我读取的pm荷载值进行计算
2楼
谈三条个人意见:
1.pkpm中的砖混荷载标准值特点是将上部受力沿墙段长度均匀分配,算出的基础宽度比较整齐(同一墙段内),给后期整理带来方便。缺点是某些时候机械性的分配不符合实际受力特征,比如虽属同一墙段,但对某两小段分别是6层高和1层高的墙体进行平均分配,这明显不合理,可pkpm砖混荷载就是这么分配的。
2.pkpm的pm荷载是将上部输入的荷载往基础上机械传递的结果,特点是某一段墙体,无论基础还是上部只要存在中间节点,生成的荷载就会从节点断开,同一段墙体生成的基础也会大小不一,给后期调整带来很大的难度。但是我觉得pm荷载的优点是接近实际受力模型,能够结合上部荷载和结构形式清楚看到基础的比例变化。
3.无论是pkpm的砖混荷载还是pm荷载(均为标准值)都有一定的缺陷,而这两种荷载用程序生成的基础均普遍偏大,不宜采用。个人觉得正确的方法是:将两种荷载结合,首先采用砖混荷载,然后参考pm荷载,最后手算复核基础。
以上纯属个人意见,恳请大家批评指正。
回复
3楼
谢谢2楼
回复
4楼
2楼的兄弟讲得很对,出图时对于断面较大的条基我一般也要用理正复核一下.
回复
5楼
2楼说得很对呀,我在做基础时也出现明显过大的现象
回复
6楼
自动生成的基础好像都偏大
回复
7楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
回复