什么情况下火灾自动报警回路要分开设置?

什么情况下火灾自动报警回路要分开设置?
免费打赏
tfxf123
2007年01月21日 00:20:11
2楼
1、由于报警设备的原因,每个回路只能带若干个点位,超过了本回路所带的若干个点位,就需要另外增加回路。
2、习惯上是按照防火分区来分配回路的;如果设备多,也有按照设备功能分配回路的;或者是前述两个情况的混合,按照楼层分配回路的。目的是为了方便管理。一般设计单位在系统图上已经分配好了回路。
3、实际上每个回路所带的点位不会超过报警设备的规定数量。
4、如果全部点位数量不超过报警设备的(一个回路)规定数量,也就用一个回路就可以了,也不需要分开设置回路。

我因为是施工单位的,说不好,欢迎勘正。
回复
zzdlm_cn
2007年01月22日 09:36:29
3楼
楼上不要谦虚啊,你说得很在理。一般报警回路有250个地址。按层、按放火分区划分即可。