32楼
可以做,在各种力(抗弯、抗剪、抗扭等)作用下,梁的承载力(正常使用和承载力极限)满足即可,也可以在上下而层梁之加柱,来分担产生的扭矩;也可以通过增加挑梁后面的板的厚度及配筋,来提高梁的抗扭能力。
回复
33楼
必须限制出挑的长度。根据相应的 荷载值 确定。
回复
34楼
1、根据经验,应该是可以的。
2、主梁应该采用抗扭箍筋并且在腰部设置附加抗扭筋。
3、不清楚次梁的钢筋采用多少的钢筋,锚入主梁的钢筋一定要满足钢筋的锚固长度。如果不能满足,应该增加主梁的大小。
回复
35楼
不知上边有什么荷载,如果没有太大的荷载板挑就可以了(如果不是全现浇,梁内应增加抗扭钢筋),现在挑梁处如果有造型可以用装修做出.如果荷载比较大,应该考虑三个柱处梁挑出并且设封边梁.
回复
36楼
这样做的很少的,受力不利,很少见
回复
37楼
可以做,在各种力(抗弯、抗剪、抗扭等)作用下,梁的承载力(正常使用和承载力极限)满足即可,也可以在上下而层梁之加柱,来分担产生的扭矩;也可以通过增加挑梁后面的板的厚度及配筋,来提高梁的抗扭能力。
回复