梁上挑梁会有问题吗?
songtangjian
2007年01月20日 13:56:34
来自于砖混结构
只看楼主

240X370的梁上挑200X350(挑600)会有问题吗?

240X370的梁上挑200X350(挑600)会有问题吗?

1169272592922.JPG

免费打赏
jasonlee131
2007年01月23日 13:15:05
12楼
看样子这个应该是砖混结构吧.
框架的我到这样做过,
不过还是要通过计算才能确定,
特别是看抗扭能否满足.
回复
qhq123-4@co163
2007年01月23日 13:27:43
13楼
我上次也碰到同样的问题我后来在梁上起了柱子然后挑出去,应该可以的
回复
qhq123-4@co163
2007年01月23日 13:32:03
14楼
直接从板里伸钢筋出来就可以了,如果上面的荷载不大时候就可以了,我也做过一次是这样的
回复
huzq_2035
2007年01月23日 15:45:40
15楼
结构扭转不利,梁将受扭,建议直接挑板(荷载不大情况下)
回复
sueweid.com
2007年01月23日 18:17:51
16楼
如果跳梁内实现浇板,最好把跳梁负筋锚入版中,不是现浇板这样做不妥
回复
dx200220002000
2007年01月23日 22:51:06
17楼
是啊,要验算抗扭的,随便看看抗弯满不满足,有没有裂缝,把里面的梁弄高点咯
回复
lb2358211
2007年01月24日 09:51:57
18楼
挑板更有利,同样荷载和外挑下,挑板可有效减小梁的扭矩,挑板做到1200~1500没问题,更大的话建议由柱位置外挑
回复
longhorn181
2007年01月24日 11:01:40
19楼
挑600根本不算什么 放心去做 我一般都是把梁顶钢筋锚入板内,长度不小于挑出长度,底筋弯锚入挑出边梁。边梁注意全长加密,梁宽加大,抗扭钢筋加强,一般都没什么问题
回复
wangsufeng123
2007年02月03日 19:39:26
20楼
我所在的工地是用梁上挑梁的结构,板上挑出阳台的梁,阳台的梁上又挑出造型梁200*430,整个楼都是那样,有空我把图纸给发上来
回复
bigwxp
2007年02月03日 23:40:28
21楼
如果是荷载小的话,挑梁、挑板问题都不大,不过外荷载过大,不光计算要满足要求,还有构造的要求,这样做下来,经济性就不好了!!
回复