急急急 !地下室空调机房排水问题
wjjsddz
wjjsddz Lv.2
2012年08月05日 16:04:47
来自于中央空调
只看楼主

小弟做了一个商场的中央空调,-1层是底下超市,在-1层空调机房要排冷凝水,但是这个机房里最近的排水沟有40多米,而且超市里面不让走水管,小弟求各位大侠们帮帮忙,给小弟出出招,谢谢!

小弟做了一个商场的中央空调,-1层是底下超市,在-1层空调机房要排冷凝水,但是这个机房里最近的排水沟有40多米,而且超市里面不让走水管,小弟求各位大侠们帮帮忙,给小弟出出招,谢谢!
免费打赏
aaativel
2012年08月07日 12:22:14
2楼
施工前期不考虑到这问题,怨谁呢?加冷凝水水箱和水泵水管走棚顶直达集水沟可以解决。
回复
adingkgb
2012年08月07日 16:08:48
3楼
挖个集水坑,用集水泵直接把水排走
回复
tangchaoyhl
2012年08月08日 08:54:18
4楼
埋地就近排入集水坑。
回复
snail_yin
2012年08月08日 10:35:44
5楼
空调机房应设置排水点,最好也设置一个上水点,提供一个拖布池,用于定期清洗过滤网,这样物业会很方便。
回复
shapi365
2012年08月08日 13:51:37
6楼
北京友诚科创造机电设备有限公司
主要业务:
1、中央空调设备销售、安装、调试及系统节能改造。
2、中央空调系统应急抢修维修保养及各个厂家的中央空调配件销售。
3、西门子S7-200空调自控及集控系统的应用与开发。
4、恒温恒湿机的系统精度优化。
24小时服务热线:13601197366 林先生
回复
pyw198823
2012年08月28日 17:35:48
7楼
超市没的吊顶且上面不让走的话就只有埋地走了撒
回复

相关推荐

APP内打开