梁体移位该怎样移动梁体回到正确位置,指教
天瞳神目
2012年08月05日 09:22:52
来自于桥梁工程
只看楼主

预应力预制箱梁架设采用了临时支座,临时支座上半部分的直径比下半部分的内径小2~3cm,梁体架设完成后,下雨造成临时支座里的沙子冒出,造成梁体倾斜移位,翼缘板外边缘不平齐,相差2cm,这种情况该怎么移动梁体回到正确位置,求高手指导一下,急急急...谢谢啊

预应力预制箱梁架设采用了临时支座,临时支座上半部分的直径比下半部分的内径小2~3cm,梁体架设完成后,下雨造成临时支座里的沙子冒出,造成梁体倾斜移位,翼缘板外边缘不平齐,相差2cm,这种情况该怎么移动梁体回到正确位置,求高手指导一下,急急急...谢谢啊
免费打赏
旭日东升
2012年08月05日 12:25:09
2楼

看你的描述,采用的砂铜做临时支座。梁板位置有偏移,只能采用千斤顶将梁顶起,换上完好的砂铜,在梁放下的同时,用手链葫芦将梁板拉回一点点就可以了。
回复
天瞳神目
2012年08月05日 16:27:52
3楼
谢谢 这个方法在架设箱梁的时候也曾用过 区别就是当时用的是吊车 现在桥上有点问题 就是移位的梁是中跨(一跨3榀)当中的一跨 而一端的中横梁已经浇筑完成 湿接缝未浇筑
回复
ma8602
2012年08月05日 20:12:32
4楼
楼上说的方法很好
回复
tan.y.gao
2012年08月07日 16:24:34
5楼
这种情况,挽救方法多,你可以征求一下现场吊装工的意见,创造财富的是工人。
回复
chr_1976
2012年08月08日 08:24:20
6楼
应该把中横梁现浇的混凝土凿掉,再按版主的方法恢复就位,然后再重新做现浇混凝土。否则硬拽会把梁拽裂。还有一个办法就是什么都不要再管了,歪了就歪了,只要验收能过关就行,虽然会对梁的受力有影响,但是影响不是很大,湿接缝做的时候加强一下也可以。
回复

相关推荐

APP内打开