本工程框架结构,本层3.6M层高,由于扫地杆,水平杆,立杆垂直度,梁模板等,被叫停工整改了;大家看看吧!!
本工程框架结构,本层3.6M层高,由于扫地杆,水平杆,立杆垂直度,梁模板等,被叫停工整改了;大家看看吧!!
2楼
心情不错!
回复
3楼
模板拼缝太大,梁底方木立放,步步紧加固易掉,有些大于650的梁应该螺杆加固
回复
4楼
呵呵,脚手架图片后附上了景色照片,心情不错
回复
5楼
好东西哦,谢谢楼主,学习学习
回复
6楼
呵呵学习了,我们这边工地你你们那边差多了。不过没被停工整改
希望有机会向前辈学习学习
回复
7楼
第二张图丝杠是不是快没余量了,板缝大,漏光的地方不少啊
回复
8楼
梁模板为什么没放对拉螺杆
回复
9楼
板的支撑系统顶托太长了。
回复
10楼
第一眼就觉得那个顶撑伸出钢管有点长咯,特别是梁侧的,一般不超过300mm还是400mm哇
回复
11楼
顶丝长度不能大于200mm
回复