热过载继电器整定电流应按下式确定:Izd =(Kk*Kjx*Ied)/nKh式中Izd 热过载继电器整定电流(A) ;Ied 电动机的额定电流(A) ;Kk 可靠系数,动作于断电时取1. 2 ,动作于信号时取1. 05;Kjx 接线系数,接于相电流时取1. 0 ,接于相电流差时取JE;Kh 热过载继电器返回系数,取0.85 ;n 电流互感器变比。
Izd =(Kk*Kjx*Ied)/nKh
式中Izd 热过载继电器整定电流(A) ;
Ied 电动机的额定电流(A) ;
Kk 可靠系数,动作于断电时取1. 2 ,动作于信号时取1. 05;
Kjx 接线系数,接于相电流时取1. 0 ,接于相电流差时取JE;
Kh 热过载继电器返回系数,取0.85 ;
n 电流互感器变比。