求教:关于商住楼楼高超过16米是需设电梯的解决办法
戴惠嘉
戴惠嘉 Lv.2
2012年08月03日 22:22:58
只看楼主

现在有一个项目6+1多层商住楼,一二两层为商铺,考虑到店铺实用性需做结构转换层(暂定2.2m),一层商铺4.5米,二层层高3米,三层至六层层高2.8米,得到总高度为4.5+3+2.2+3*2.8=18.1;(而根据GB 50096—2011里6.4.1写的:①底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯;③顶层为两层一套的跃层住宅,跃层部分不计层数。其项层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯;)需要设置电梯,在考虑不降低住宅层高2.8米的情况下,有没有可能考虑一层商铺、二层商铺、结构转换层(有没有具体限高要求,有的话规范位置)降低而达到16米要求,如果有能提供具体的规范位置吗?如实在没有其他办法,考虑降低2.8米层高的情况下可降低至多少,具体规范位置?

现在有一个项目6+1多层商住楼,一二两层为商铺,考虑到店铺实用性需做结构转换层(暂定2.2m),一层商铺4.5米,二层层高3米,三层至六层层高2.8米,得到总高度为4.5+3+2.2+3*2.8=18.1;(而根据GB 50096—2011里6.4.1写的:①底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯;③顶层为两层一套的跃层住宅,跃层部分不计层数。其项层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯;)需要设置电梯,在考虑不降低住宅层高2.8米的情况下,有没有可能考虑一层商铺、二层商铺、结构转换层(有没有具体限高要求,有的话规范位置)降低而达到16米要求,如果有能提供具体的规范位置吗?如实在没有其他办法,考虑降低2.8米层高的情况下可降低至多少,具体规范位置?

求各位大神解答,本人感激涕零
免费打赏
chentao198531330
2012年08月07日 14:12:42
2楼
底二框层高一般是这样的 0.1+3.6+3.9+2.8+2.8+2.8+2.8
电梯是顶层住户入口不超16米
回复
内强
2012年08月07日 21:51:09
3楼
按你的说法,没有什么其它的办法,减少二层商铺吧,鱼和熊掌岂能兼得?
回复
kongmingxuan
2012年08月08日 20:29:59
4楼
2楼说的不错
不过室内外高差最好150mm
你这个是底框抗震墙结构
结构转换层一般都是楼层
也就是说二层的商服为转换层
回复
lipei3230
2012年09月07日 11:59:14
5楼
你定性为商住楼,下面两层商场要折算层数,经折算后已经超过6层了,必须加电梯
回复
bob123456
2012年09月10日 19:46:24
6楼
楼上的说法不对吧。
回复
computerzs
2014年03月06日 17:18:06
7楼
正遇到同样的问题,
“底二框层高一般是这样的 0.1+3.6+3.9+2.8+2.8+2.8+2.8”,这样处理现在是最好的方法了吗?