电缆对接,求助~
jj007
jj007 Lv.2
2007年01月19日 11:47:08
只看楼主

有2根120的电缆要对接,我想用电缆接线箱,这种方法好吗?有什么缺点吗?大家有这方面的规范吗?我需要这方面的资料。请大虾帮助~

有2根120的电缆要对接,我想用电缆接线箱,这种方法好吗?有什么缺点吗?大家有这方面的规范吗?我需要这方面的资料。请大虾帮助~
免费打赏
jzx0476
2007年01月22日 09:53:45
12楼
如果有很多根电缆,因为长度不够,想再接一些,该怎么办?有人建议用分接箱,我就是再仪表自动化的线路中见过分接箱,不知道能不能用在380v的电缆线路中?
回复
jj007
2007年01月22日 12:14:51
13楼
那电缆的铠如何连接,一个有铠,一个没铠?
回复
zhao135633
2007年01月22日 15:23:54
14楼
你的电缆是地埋,还是明敷阿。明敷可以用接线箱。地埋有专用的中间接头附件,很方便的
回复
jj007
2007年01月22日 16:06:57
15楼
明敷,用接线箱空间可能不够,箱子最小尺寸是多少,有4根电缆呢。做接头可以吗?
回复
jj007
2007年01月22日 16:37:27
16楼
型号WDZAN-yjv23与ZR-yjv23对接
回复
jj007
2007年01月22日 16:40:41
17楼
中间的铠如何处理?
回复
zzj198110
2007年01月22日 16:40:59
18楼
没必要用电缆接线箱,可以用铜管接线鼻用压线钳压好,再缠防水胶带、绝缘胶带即可,这样不是可以节省成本吗
回复
ar1118du
2007年01月22日 17:17:43
19楼
型号不一样,就不应该对接. 而且铠装不好处理. 接完后 ,完全不是那么回事了
回复
hbhb1116
2007年01月23日 00:12:02
20楼


直接剥开绝缘层用铜线鼻压好后,采用螺栓连接好啦。
铠用铜线(截面16)焊接引出后接地。
以前企业抢修都是这样弄的。
记得处理好接头处的绝缘。
技术好接了用个10年、8年的没事。
回复
jj007
2007年01月23日 08:23:16
21楼



那就不能接了,是吗?