重复接地的问题
tianhb
tianhb Lv.2
2007年01月19日 11:20:31
只看楼主

请教一下:何种接地型式的配电系统需要重复接地?

请教一下:何种接地型式的配电系统需要重复接地?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月19日 18:39:30
2楼
有地线的都要, 安全!
回复
zzljq
2007年01月19日 19:21:20
3楼
有地线的都要, 安全!--------------错误
TN系统N线需要重复接地
TT系统N线不允许重复接地
IT系统没有直接接地N线,也不允许重复接地
回复
ares_rambo
2007年01月19日 19:55:15
4楼
呵呵,楼上的,看清楚,我用的词是“地线”,没说零线!
回复
xlsfc
2007年01月19日 20:03:02
5楼
三相四线制设备采用保护接零的系统要求做重复接地
回复
panshuoguang
2007年01月19日 21:43:02
6楼
接地系统按要求都应重复接地。安全第一。
回复
tianhb
2007年01月22日 09:04:35
7楼
TN-S系统的N线需要重复接地吗?
回复
zzljq
2007年04月21日 22:43:43
8楼
呵呵,楼上的,看清楚,我用的词是“地线”,没说零线!

你只说地线,为什么不说N线?重复接地主要指N、PEN线。例如TT系统PE线(是地线吧)是独立的接地系统,是不需要再做重复接地的。

TN-S系统需要重复接地吗?进建筑时电源是否需要重复接地是有争议的问题。个人认为如果变配电系统的接地与建筑的接地是共用(或联结在一起的)可不做,如果接地系统分开的,需要做。
回复
爱芳的日子
2007年04月21日 23:14:00
9楼
接地系统都是要重复接地的。
回复
老灰兔子
2007年04月21日 23:17:54
10楼
重复接地是指零线的再次接地!

按规定,在输送线路的起点、终点和每隔不超过1000米的距离以及用电量较大的场所、大型建筑物用电引入端等地方都要做重复接地!!!

零线重复接地的目的是防止输送线路的零线一旦意外断线,不至于引起三相不平衡负载线路中负载轻的那一相的电压升高而损坏电器(即防止中性点偏移引起某相电压升高)。

因此,符合需要重复接地条件的都要做重复接地!!!!!!
回复
aslook0351
2007年08月13日 22:35:30
11楼
谢谢,小弟又学习了
回复

相关推荐