中央空调出水与回水的起机温差
andyxqiu
andyxqiu Lv.2
2012年08月03日 08:43:31
来自于制冷技术
只看楼主

一台RCUA220WHZ-E的日立螺杆式冷水机组在运行时出水达到设定温度自动跳机,到回水温度达到设定温度自动开机,这之间的温差能否进行调整,机组设定为4度。请高手指点!谢谢!

一台RCUA220WHZ-E的日立螺杆式冷水机组在运行时出水达到设定温度自动跳机,到回水温度达到设定温度自动开机,这之间的温差能否进行调整,机组设定为4度。请高手指点!谢谢!
免费打赏
dgmcsy
2012年08月06日 10:46:21
2楼
这个我也不太清楚,问百度哦。。。
回复
adingkgb
2012年08月06日 13:17:20
3楼
这个机组是根据出水温度和回水温度同时控制启停的?
一般比较常见的是根据出水温度控,或者根据回水温度控的也有
楼主说的这种控制方式倒确实没看到过(鄙人孤陋)
回复
huangwen23
2012年08月06日 19:10:11
4楼
这种控制就是阿鼎老师所提到的控制出水温度。想必应该是应用出水温度达到4°C的时候,机组就会停机(同时在达到4°C之前机组控制器应该会有PID来补偿平衡回水所带来的负载,不至于机组立刻到4°C就停机)。 你应该可以通过改变回水温度设定点来改变机组的重启温度吧。
回复
ljc-cl
2012年08月06日 21:16:46
5楼
应该出水7℃,回水12℃,温差5℃。
回复
liuwenj0701
2012年08月07日 07:57:32
6楼
不知道描述的是不是有误,一般情况下,机组都是PID控制的,不会到达设定值立刻停机,会有卸载的过程,停机在启动的话这个温度是可设定的
回复
xiao09xiao
2012年08月09日 15:27:10
7楼
如今的控制也可谓五花八门了。以出水停车,回水作为启动这个没什么稀奇。这启与停之间应该有卸载过程,(如我没记错的话,日本螺杆机常规分25%/50%/75%&100%四级),可做到分级或者无级调节。一般会从50%~100%三级能调。(25%通常只作启动用)而卸载点也是跟随你的设定点的。不管控制过程是根据PID还是模糊控制逻辑,当中的一些控制参数一定是可设的!(可能有些控制器会设权限问题),So~我觉得,你好好阅读阅读你这款机型的使用手册(操作说明书)吧。对日本机,我这没有相关的资料可以直接帮到你,但解决问题的思路应该很清晰了吧?
另外(题外话)我觉得:我们年轻人应该要善于钻研进取,多点动手动脑。以科研的态度对待我们日常所遇到的或者别人分享的问题,这样我们才能不断进步!
回复
yjh-yy
2012年08月17日 15:11:29
8楼
WHZ的日立机,是满液式的吗,这款机器是用出水温度控制的,你修改回差即可,修改需要密码吗?
回复
yj273119820
2012年08月17日 16:02:36
9楼
学习了,
回复
tianfuhao520
2013年09月20日 17:43:08
10楼
xiao09xiao 发表于 2012-8-9 15:27 如今的控制也可谓五花八门了。以出水停车,回水作为启动这个没什么稀奇。这启与停之间应该有卸载过程,(如 …哦哦 原来是这样啊 长知识了