6度区怎么考虑最小地震剪力系数值
mtao-2003
mtao-2003 Lv.2
2007年01月19日 09:52:17
只看楼主

抗震规范 5.25 楼层最小地震剪力系数值 表中只对7度及以上的有规定,对于6度区应该怎么考虑!

抗震规范 5.25 楼层最小地震剪力系数值
表中只对7度及以上的有规定,
对于6度区应该怎么考虑!
免费打赏
laorun1991
2008年02月25日 10:06:32
2楼
抗震规范 5.25 楼层最小地震剪力系数值
表中只对7度及以上的有规定,
对于6度区应该怎么考虑?
回复
laorun1991
2008年02月25日 10:09:01
3楼
这个问题应该不难吧?这么久了,怎么没人回答这个问题啊?
回复
coco-lance
2008年05月13日 08:39:14
4楼
剪重比也就是地震剪力系数,由《抗规》(GB50011-2001)对5.2.5条的条文说
明知,“对于扭转效应时显或基本周期小于3.5S的结构,剪力系数取0.2amax”,由
此可据《抗规》表5.1.4-1推算出各地震列度下的剪力系数:9度为
0.2*0.32=0.064,8度为0.2*0.16(0.24)=0.032(0.048),7度为0.2*0.08(0.12)
=0.016(0.024),6度为0.2*0.04=0.008。
当然规范对6度区的地震剪力系数没有要求,但我还是赞同yunfeiyu斑竹的观点,
即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的(类似于最小配筋率的概
念)。
回复