求教湿度控制!
mylll7880
mylll7880 Lv.3
2007年01月19日 09:14:17
只看楼主

小弟目前遇到业主要求做CLEAN BOOTH的调湿设备,要求很高,小弟没做过,所以来求教各位大哥。C/R条件 22±2℃ 55±10% BOOTH要求 22±2℃ 湿度40~80可调,出风波动±1%,既设定点可在40~80中任选一点,如50±1%。请各位大哥指点,小弟认为国内无法做到!

小弟目前遇到业主要求做CLEAN BOOTH的调湿设备,要求很高,小弟没做过,所以来求教各位大哥。
C/R条件 22±2℃ 55±10% BOOTH要求 22±2℃ 湿度40~80可调,出风波动±1%,既设定点可在40~80中任选一点,如
50±1%。请各位大哥指点,小弟认为国内无法做到!
免费打赏
vincent_nk
2007年01月20日 11:12:37
2楼
应该可以吧
做成双加湿器,除湿要用冷冻机了
回复
mylll7880
2007年01月21日 15:52:53
3楼
目前我了解到国外是用冷媒做的。但感测器的精度是个问题!
回复
kingvlee
2007年01月24日 10:25:23
4楼
楼主的问题主要在控制和加除湿硬件上着手处理,我做过实验室的知道,湿度控制比温度控制要复杂,因为我做的是室内湿度稳定定控制在2%,你的要求是出风波动1%,我不是明白很这个概念的具体含意。
回复
xuguifeng2004
2007年01月26日 21:39:17
5楼
进口西门子的湿度传感器的误差最小也在3%左右,1%好象没听说过!@
回复
deathgod007
2007年01月28日 08:18:31
6楼

这个3%我确实做过,不过上下浮动1%从来没见过
温度是可以作到的,湿度还不清楚怎么作到
回复
disapear820
2007年01月28日 15:13:16
7楼
温度波动正负2,相对湿度波动1%
温度没有问题,相对湿度的控制比较困难,太精确了,我就只做过5%的
回复
vincent_nk
2007年01月28日 16:41:14
8楼
一般温度变化1度,相对湿度变化5%
回复
北冰洋
2007年01月28日 19:17:46
9楼

同感,请楼主解释一下,为什么要那么严格的限制送风湿度?若真那样的话,国内不知道哪家敢做。
回复
mylll7880
2007年01月29日 15:19:58
10楼
因为业主认为环境温度±2℃,环境湿度做±1不可能,所以要求送风±1.至于要求±1是因为业主制程要求.
回复
bjsslh
2007年01月29日 16:45:34
11楼
我们做过湿度控制精度在1%,国家级棉花实验室,可以找北京盛世兄弟联合公司
回复