最近工作中,遇到一台框架断路器跳闸后,无法合闸。于是,师傅把欠电压脱扣器线圈拆除之后就能成功合闸了。我想请教:1,欠电压脱扣器是通电后才能合闸的,是不是说,只要框架断路器上端有电,就表示欠压脱扣器线圈有电呢?如果是的话,那么跳闸之后,欠电压脱扣器是有电的,不需要拆欠压线圈的。2,欠压脱扣器在控制回路中的原理图是什么样子的?谁能画出欠压脱扣器的控制原理图?谢谢大家!
最近工作中,遇到一台框架断路器跳闸后,无法合闸。于是,师傅把欠电压脱扣器线圈拆除之后就能成功合闸了。我想请教:
1,欠电压脱扣器是通电后才能合闸的,是不是说,只要框架断路器上端有电,就表示欠压脱扣器线圈有电呢?如果是的话,那么跳闸之后,欠电压脱扣器是有电的,不需要拆欠压线圈的。
2,欠压脱扣器在控制回路中的原理图是什么样子的?谁能画出欠压脱扣器的控制原理图?
谢谢大家!
2楼
TAIAN断路器欠压脱扣器动作特性:
动作电压--------------------0.35——0.7U。
保证合闸电压--------------0.85——1.1U。
保证不能合闸电压-----------------≤0.35U。
回复
3楼
其实欠压脱扣器很简单的,就是一个电磁线圈,没电时顶着跳闸机构让开关合不上闸,通电后线圈得电,机构被拉回来,开关就能合上了。
回复
4楼
你怎么没有问师傅是不是欠压线圈烧了呢?这玩意长期带电,质量的话不好特别容易烧,很多就干脆拆掉不要。
回复
5楼
正常工作电压下:电磁力大于反力弹簧力,一直拉住顶杆;
欠压或无电时:电磁力小于反力弹簧力,顶杆动作推动脱扣半轴,脱扣。
如不重新给欠压脱扣器正常电压,它一直会顶住脱扣半轴,使半轴无法回位,当然无法合闸。
回复
6楼
应该是欠压脱扣器坏了,欠压脱扣器是有电动作后才可以合闸的,接在电源的进线端不是出线端
回复
7楼
heguibing 发表于 2012-8-3 17:46 正常工作电压下:电磁力大于反力弹簧力,一直拉住顶杆;欠压或无电时:电磁力小于反力弹簧力,顶杆动作推 …明白,谢谢
回复
8楼
多好的问题呀,期望解答。
回复
9楼
在我们单位. 有很多断路器失压脱口功能是特意人为的将其去掉. 去掉的目的是为了停电再来电时. 能尽快的送电. 比如在一些无人值守的配电室.以及距离较远的配电室. 还有配电室里正常使用是联络功能的断路器等.
做法很简单. 只要想办法将失压线圈的动铁芯与静铁芯始终保持闭合就可以了.这样就相当于线圈始终有电. 比如dw-17断路器就很方便的用一枚螺钉顶住动铁芯.强迫与静铁芯闭合. 其他的什么部位也不用动. 这样作还有一个好处就是一旦电动合闸失灵.马上可以手动合闸. 呵呵 .大侠们的看法呢?
回复
10楼
学习学习
回复