请教:测高压电缆的方法?
chenxin19811109
2007年01月18日 23:02:21
只看楼主

各位大虾: 我想问问你们在10kv开闭所(电站到开闭所之间电缆)投电前测试电缆绝缘是怎样操作的? 我以前在测高压电动机电缆绝缘的时候没有将未测两项(测A相,B\C相短接)短接并接地,可以测试电缆的绝缘,而今天在用这种方法操作的时候没有显示,后来将未测相接地测另外一相时结果电缆绝缘良好.

各位大虾:
我想问问你们在10kv开闭所(电站到开闭所之间电缆)投电前测试电缆绝缘是怎样操作的?
我以前在测高压电动机电缆绝缘的时候没有将未测两项(测A相,B\C相短接)短接并接地,可以测试电缆的绝缘,而今天在用这种方法操作的时候没有显示,后来将未测相接地测另外一相时结果电缆绝缘良好.
免费打赏
qbw4607
2007年01月19日 08:28:27
2楼
高压电缆有规定的测试方法,一般需要加直流高压。你用的是什么仪器?怎样操作的?
所谓没有显示是什么意思,不明白。
回复
yqsh_2005
2007年01月19日 10:07:19
3楼
直流脉冲,打压持续,有专门的仪器
回复
chenxin19811109
2007年01月22日 13:32:32
4楼
我说的没有显示就是指没有电阻值,后来改变方法测得相对地在2500M欧,难道方法有错误?
回复
eighth95812
2007年01月27日 09:49:56
5楼
你三相都测了么,都好不,我估计你三相中有一相对地绝缘性能不好才会出现这种问题,三相同时对地测和单相对地测性质是一样的,没道理会出现两种结果的,除非同时测的时候有一相对地不好
回复
豆芽芽
2007年01月27日 21:03:23
6楼
我们单位有专门测试高压电缆绝缘的仪器,调压器,接升压器。在串泄露电流表(um)级的,在接A相,B C相相连,接地,电缆的另外一端,把三相脱开,清洗干净,三相之间地之间都保持一定距离,然后升压,一般要10KV的高压电缆,一般要升到35KV,到35KV的时候保持几分钟,观察泄露电流,和电压稳定的状态。
回复

相关推荐