关于漏电保护器的问题?
bossda
bossda Lv.3
2007年01月18日 21:39:59
只看楼主

如果在控制柜中的零序互感器的后面,将控制柜的外壳保护接零,漏电保护器会出现什么现象?

如果在控制柜中的零序互感器的后面,将控制柜的外壳保护接零,漏电保护器会出现什么现象?
免费打赏
bossda
2007年01月19日 09:51:26
2楼
顶一个。
回复
ctxa
2007年01月23日 17:32:17
3楼
工作一段时间就会漏电跳闸。因为情况类似在零序互感器后面重复接地。
回复