pkpm门式刚架建模荷载输入问题
slamd
slamd Lv.3
2012年08月02日 17:09:17
只看楼主

屋面恒载和活载如何确定,活载是根据荷载规范里的屋面荷载标准值确定么,规范规定不上人屋面活载标准值为0.5,但实际可以减少么

屋面恒载和活载如何确定,活载是根据荷载规范里的屋面荷载标准值确定么,规范规定不上人屋面活载标准值为0.5,但实际可以减少么

未命名.jpg

免费打赏
sunshinembs
2018年06月20日 16:30:08
12楼
计算刚架时,活载取0.3和雪载较大值(百年),计算檩条时,取不小于0.5
回复
mayanfei985
2018年06月21日 09:48:00
13楼
对于重型厂房,可按荷载规范取值,不上人屋面一般可取0.5kPa,若冶金类车间,有积灰荷载的可能,若为门式刚架轻型房屋钢结构,承受荷载水平投影面积大于60m2的刚架,屋面活荷载可减小,但不得小于0.3kPa