十层的办公楼 原始的消防说明中写道 喷淋系统车库部分按中危险级Ⅱ级设计,设计喷水强度8L/min.m2,作用面积160m2;其余部分喷淋系统按中危险级Ⅰ级设计,设计喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2;三层休息厅上空局部设标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置,此系统串联于喷淋系统。喷淋系统设计流量40L/S。4 厨房部分采用标准喷头,K=80,动作温度93℃;酒店式办公部分采用ZSTB-20型边墙型标准喷头,动作温度68℃,其余部分采用标准喷头,动作温度68℃。
想明确整体的大楼喷淋系统流量是不是按40L/s 设计
2楼
是的,取最大值。1h。
应该是考虑2个炮2*20=40
回复
3楼
同意楼上的意见
回复
4楼
那种炮是5L/S的。。。要看具体图纸再下结论。。。
回复
5楼
哈 哈 学习学习
回复
6楼
新手,瞎逛学习
回复
7楼
不错好好学学,下次遇到这样的情况,就知道改怎么计算了,谢谢楼主了!
回复
8楼
水炮和喷淋合用一套系统,流量好像不用叠加吧,5L/s就可以了吧,选20那么大?
回复
9楼
学习学习,谢谢楼主
回复
10楼
说明中明确指出40L/s
回复
11楼
自动扫描射水高空水炮灭火装置 这个流量应该没到40L/s的 流量较大的应该是消防水炮(和你说的不是同一个装置)。
设计说明也许是错了,按你说的项目信息,自喷流量应该是30L/s左右,具体数值要水力计算确定。
回复