请教:变压器高、低压线圈间所加接地屏,对阻抗应该没有影响吧?! 现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?
现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?