接地屏与 阻抗 有何关系么?
liuhaidong8210
2007年01月18日 19:28:45
只看楼主

请教:变压器高、低压线圈间所加接地屏,对阻抗应该没有影响吧?! 现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?

请教:变压器高、低压线圈间所加接地屏,对阻抗应该没有影响吧?!
现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?
免费打赏
qq120432362
2007年08月23日 18:14:31
2楼
接地屏主要作用是防止高压侧高压冲击,造成低压侧设备损坏!与阻抗没关系!

阻抗由感抗和电阻分量组成,容量较小的变压器,电阻分量占较大的成分,建议分析一下不同电流时哪个分量起主要作用!
回复
liuhaidong8210
2007年08月23日 21:26:06
3楼
感谢楼上的热心,此问题已经解决
此问题为我转贴的一个问题,后经过了解 应该是 一开始接地屏采用了导磁性材料
后更换为铝箔后 恢复正常.
回复
lzs325
2007年09月06日 08:51:53
4楼
想知道你用了什么导磁性能的材料,用铜铂和铝铂都是没问题的,想不出你还能用什么材料,总不会是把硅钢片,放里边去了吧
回复
liuhaidong8210
2007年09月06日 09:06:36
5楼
哈哈,我听说 用的白铁皮
后来换了
对了, 用铝 比用铜,做屏蔽,在屏蔽效果上 有哪些差别,能有人介绍下么??
回复