各位大哥,小弟手中有一钢结构厂房,长120米,宽30米,6米高,屋面墙面均采用60厚夹芯板,要求室内温度达15度,请教热负荷大致多少,可否采用普通钢串片
各位大哥,小弟手中有一钢结构厂房,长120米,宽30米,6米高,屋面墙面均采用60厚夹芯板,要求室内温度达15度,请教热负荷大致多少,可否采用普通钢串片
2楼
说一下工程地点、厂房用途、窗户大小、采暖热媒等。别用普通钢串片,易积灰尘。
回复
3楼
建议不要用钢制的,易腐蚀
可用暖风机+铸铁散热器
热负荷150KW
回复
4楼
有几个问题楼主需要进一步明确,其一、工程地点在哪里,其室外设计温度为多少?其二、门窗尺寸及数量。不知道这些,热负荷没办法求出来。最好不要采用钢制散热器,厂房里面采用钢制散热器容易生锈,最好采用铸铁的。
回复
5楼
建议采用辐射采暖和电热膜采暖,可以节省运行费用,可分时断调节
回复
6楼
厂房肯定需要通风,所以用散热片采暖会很浪费。采用电辐射采暖或红外采暖更好。
回复
7楼
各个地方不一样
有时候甲方还会 给你提要求~
至于热负荷
还是计算一下吧
很简单的 ~
回复
8楼
我们单位厂房都是采用蒸汽采暖,散热器采用钢串片式,大多数情况下不计算负荷,只要有窗户的地方都布置上散热器,那么大的空间散热器也起不了什么作用,要是对温度要求十分严格还是用中央空调,至少我们单位是这样的!
回复
9楼
用暖风机,我做过一个效果还可以吧.....................
回复
10楼
用电直接采暖比用空调在运行方面要费得多,夏季也要到这个温度吗?还是用空调。
回复
11楼
钢串片散热器在厂房特别是灰尘大的厂房不是特别好吧,好像不容易清扫啊
回复