cxz65
cxz65 Lv.3
2012年08月01日 20:45:54
来自于纯水系统
只看楼主

求教:投加点位于一级RO产水与中间水箱之间,即进该水箱前由计量泵将饱和的氢氧化钠溶液加入,适当调节计量泵冲程,但二级产水管上安有的在线PH计,但显示值一直不能达标,无法稳定在7.5或左右,谢谢!

求教:投加点位于一级RO产水与中间水箱之间,即进该水箱前由计量泵将饱和的氢氧化钠溶液加入,适当调节计量泵冲程,但二级产水管上安有的在线PH计,但显示值一直不能达标,无法稳定在7.5或左右,谢谢!
免费打赏
hong4990
2012年08月02日 10:02:28
2楼
应该是要投加在一级水箱或者二级反渗透进水管道上哦
这两个位置都可以
pH的最佳值应该是8.2,并非7.5哦
回复
cxz65
2012年08月02日 11:43:10
3楼
pH的最佳值应该是8.2,您指的是二级RO的产水口的pH值吗?还是二级的进水值。现投加点位于中间水箱的进水口,但二级的出水管的在线PH检测点,测得值老是不稳定,区间大,PH计已标定过,若二级RO产水的PH值设定为7.5,则中间水箱内的PH应为多少,氢氧化钠溶液为30度室温下的饱和值,谢谢!
回复
slhcfan
2012年08月02日 12:30:05
4楼
很大一部分原因是测量纯水PH误差大,有些是加药不均匀,测量滞后,加药需要精度高。
回复
aaron_jiang
2012年08月03日 12:40:38
5楼
如果是电磁隔膜式计量泵根据它的原理就有可能不是特别的加药稳定。



如果有需阻垢剂(种类较全有针对性)方面的需求或工程问题可加本人QQ:7336952 www.crrwt.com 我们是生产厂家。
回复
suer1985
2012年12月31日 23:59:15
6楼
你二级反渗透的产水电导率是多少?要想达到7.5左右,只能再加了,你在原水加碱吧
回复
cxz65
2013年05月18日 10:48:15
7楼
suer1985 发表于 2012-12-31 23:59 你二级反渗透的产水电导率是多少?要想达到7.5左右,只能再加了,你在原水加碱吧你好!二级反渗透产水出口电导率值为2~5,之后进水箱,经变频泵送至用水设备,该用水设备的进水电导率值不能超过20,原水加食品级碳酸钙如何?如此则二级反渗透产水出口的PH能稳定在73.0~7.5之间吗?在线PH计大家常用的是哪些品牌?,谢谢!
回复
cxz65
2013年05月18日 10:49:31
8楼
aaron_jiang 发表于 2012-8-3 12:40 如果是电磁隔膜式计量泵根据它的原理就有可能不是特别的加药稳定。如果是电磁隔膜式计量泵根据它的原理就有可能不是特别的加药稳定。则何种计量泵较稳定,谢谢!
回复
cxz65
2013年05月18日 10:52:45
9楼
slhcfan 发表于 2012-8-2 12:30 很大一部分原因是测量纯水PH误差大,有些是加药不均匀,测量滞后,加药需要精度高。请大侠支招:如何提高加药精度?目前用的是米顿罗电磁隔膜计量泵,“很大一部分原因是测量纯水PH误差大,有些是加药不均匀,测量滞后”确实有此因素,但如何解决?,谢谢!
回复
liming0658
2013年05月20日 11:33:34
10楼
我只懂加药,不懂设备运行。有这方面的问题联系我。
回复
jjyy917
2013年05月20日 17:25:08
11楼
二级反渗透进水前的PH调整到8.2-8.3
回复