层显灯和楼层显示器这么设对不对
ご烟yu夕阳ご
2012年08月01日 18:40:28
来自于继电保护
只看楼主

层显灯和应急照明,安全出口类差不多主要是发生火灾时能确定所在楼层,属于应急照明和安全出口类应急照明220v电源连在一块.而楼层显示器是属于自动报警系统确定发生火灾时所在的楼层接24v电源 不知对不对

层显灯和应急照明,安全出口类差不多主要是发生火灾时能确定所在楼层,属于应急照明和安全出口类应急照明 220v电源连在一块.而楼层显示器是属于自动报警系统确定发生火灾时所在的楼层接24v电源 不知对不对
免费打赏
hb198711
2012年08月03日 12:51:58
2楼
接多少伏的电压你可以参考设备上的输入电压啊!
回复
ご烟yu夕阳ご
2012年08月04日 17:19:56
3楼
我是想问下对于层号灯和楼层显示器的理解这样对不对
回复
hanhaoyu
2012年08月04日 20:49:43
4楼
这样理解是对的,应急照明、疏散指示、安全出口一般接在220V回路中,楼层显示器中分为消防用的楼层报警显示器,它的主要作用是发生火灾时,显示哪层发生的,而普通的楼显显示几层用,此类楼显也接于220V电源
回复
ご烟yu夕阳ご
2012年08月05日 11:21:41
5楼
我只是想知道层显灯和楼层显示器的分别是不是这个意思
回复
hanzhg54
2012年08月07日 21:40:54
6楼
层显灯是供疏散对象看的,
楼层显示器是消防队员看的。
回复