【紧急求助】最近楼层表箱300MA漏保开关总越级跳闸
嘻哈一族
嘻哈一族 Lv.12
2012年08月01日 17:00:09
只看楼主

楼层总电表箱用的是100A\300MA漏电断路器(动作时间0.4S),户表箱前端用的是40A的断路器,户内箱总开关用的63A隔离开关,插座回路用的30MA断路器,最近总是楼层表箱300MA的漏保开关越级跳闸(例如:某住户内使用空调,一插上插座则楼层总箱就跳闸),和设计院沟通过,他们说设计上上下级开关配合没有问题。请各位帮忙分析下原因和解决办法啊?如果户内插座有漏电情况,为什么户内插座开关不跳闸? 户内用63A隔离开关合适吗?

楼层总电表箱用的是100A\300MA漏电断路器(动作时间0.4S),户表箱前端用的是40A的断路器,户内箱总开关用的63A隔离开关,插座回路用的30MA断路器,最近总是楼层表箱300MA的漏保开关越级跳闸(例如:某住户内使用空调,一插上插座则楼层总箱就跳闸),和设计院沟通过,他们说设计上上下级开关配合没有问题。请各位帮忙分析下原因和解决办法啊?如果户内插座有漏电情况,为什么户内插座开关不跳闸?
户内用63A隔离开关合适吗?

个人理解:1、会不会是多个用户有漏电情况,漏电量总和过大造成总箱开关跳闸?
2、漏保开关本身产品问题,灵敏度不匹配?
3、存在零线地线乱搭现象?

谢谢大家了
免费打赏
老灰兔子
2012年08月01日 21:27:44
2楼
用户入户总开不使用漏保,容易引发越级跳楼层总开,这是正常现象。

由于楼层总开有规范要求使用漏保,但用户总开没有要求,设计人员就不设计,哪有不经常出现越级跳闸呢!
回复
aidexianqi
2012年08月01日 22:19:23
3楼
楼上有道理,我也觉得用户总开应设漏保,但是审图没有要求,但是这个不是主要原因,第三个可能更值得主意
回复
cantona
2012年08月02日 11:13:24
4楼
1. 是不是空调本身漏电?别家有这个现象吗?
2. 楼层总漏电的延时太短?

楼层总箱馈出开关如果是二极的这种故障就容易查找多了。
回复
lq524767408
2012年08月02日 13:20:07
5楼
一开始就有 还是用了一段时间后 是单那台空调吗
是不是 分户的漏电上线零线接了地仙
回复
yujiang19652
2012年08月02日 15:23:12
6楼
听我的,如果是验收完的工程就改成空开,一切OK,你说的现象我遇见多起,是综合原因,如电缆漏电、每户漏电等,综合在一起就出现此现象
回复
yujiang19652
2012年08月02日 15:24:53
7楼
多说一句,我及同事做过的所有工程基本上都有此现象
回复
lsyc93
2012年08月02日 16:30:41
8楼
危险,不可取!
回复
lsyc93
2012年08月02日 16:35:38
9楼
注意工程质量,我做的工程总开都是漏保都没问
回复
c168_com
2012年08月02日 16:40:21
10楼
你确定空调插座回路,有漏保吗?
现在好多建筑没有总的入户漏保,只在普通插座,卫生间和厨房回路分别设置漏保,照明和挂式空调插座不设漏保!
回复
zjh1088
2012年08月05日 08:40:12
11楼
学习学习。。。。
回复