吸附式干燥器
zhou0250712
Lv.2
2007年01月18日 09:58:14
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
我们厂选用的吸附式干燥器气压罐表面温度很高,有时会达到100度以上,请教一下:这种情况正常吗?气压罐的温度为什么会增加?温度会不会随工作时间的增加一直升高?若不会,温度是怎样降低的?
我们厂选用的吸附式干燥器气压罐表面温度很高,有时会达到100度以上,
请教一下:这种情况正常吗?气压罐的温度为什么会增加?温度会不会随工作时间的增加一直升高?若不会,温度是怎样降低的?
免费打赏
hlyu
2007年01月18日 11:05:46
2楼
在湿空气焓湿图(h-d)中,空气状态的等焓减湿过程(也称固体吸湿剂处理过程),同时也是空气状态的升温过程,你厂选用的吸附式干燥器气压罐在工作时间内表面温度增高是正常现象。至于查出升温达到100度以上的原因,可用以下方法核实:
1.实测干燥前后的空气参数,在湿空气焓湿图(h-d)中找出空气状态点就能查出升温的度数。
2.用原始数据(空气干燥前后的减湿量及处理空气量)进行理论计算,计算出干燥后的空气状态点,就能在湿空气焓湿图(h-d)中查出升温的度数。
回复