民规上有这么一条:12.6.6 等电位联结应符合下列规定:1 总等电位联结应符合下列规定:3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。 为什么“当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2”,用35mm2的就违反规范了吗??

民规上有这么一条:

12.6.6 等电位联结应符合下列规定:
1 总等电位联结应符合下列规定:

3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。


为什么“当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2”,用35mm2的就违反规范了吗??
免费打赏
智库
2012年08月01日 16:02:40
2楼
从节约材料考虑。
回复
一指慢
2012年08月01日 18:25:41
3楼
为了省钱呀!降低成本呀!
回复
dianqipanli
2012年08月02日 04:56:09
4楼
这个问题王常余老先生在总等电位联结要求中说得好:“不需要大于25mm²。”

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-8-2 04:57 编辑 ]
回复
iamcmh
2012年08月03日 15:22:58
5楼
接地故障时,故障电流主要沿这PE线走,因为PE离相线近,它们之间的电抗小。等电位线因离相线较远远,它们之间的电抗大,所以只分流小部分电流。这小部分电流无法计算,所以算不出等电位线多大才能满足动、热稳定的要求。
等电位线的截面靠的是经验值。规范在解释这个截面时,说的是“多年的实践证明,这个规定是合理的”。
如果你能靠实测证实25mm不满足动热稳定,可以把线截面选大。这条不是强制性条文。
回复
lswkgyb
2012年08月03日 23:03:59
6楼
截面大于25mm2的PE线在实际应用上与25mm2的线区别不大。故再增大截面已经没有意义了
回复