到底有没有WDZNYJV这种电缆
fempty
fempty Lv.3
2012年08月01日 13:45:44
只看楼主

各位大神,问一下到底有没有WDZNYJV这种电缆?既然是无卤就不应该有聚氯乙烯护套。但是很多电缆厂家都有WDZNYJV。到底是WDZNYJY还是WDZNYJV???

各位大神,问一下到底有没有WDZNYJV这种电缆?既然是无卤就不应该有聚氯乙烯护套。但是很多电缆厂家都有WDZNYJV。到底是WDZNYJY还是WDZNYJV???
免费打赏
mmgzzj
2012年08月01日 17:06:21
2楼
两种都有。六个字
回复
fempty
2012年08月01日 17:19:08
3楼
那WDZNYJV到底是有卤还是无卤?
回复
davidjia1
2012年08月02日 10:05:02
4楼
YJV和YJY都有,区别是护套料的不同,YJY是聚氯乙氢,YJV是聚氯乙稀。WDZN就是无卤的意思。其实厂家在生产YJY时都是用YJV代替,YJY的材料很少备货的。
回复
dianqipanli
2012年08月03日 05:29:03
5楼
沈阳电缆电线有限公司的厂家样本:
WDZA(B、C)-YJY-铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃电力电缆;
WDZA(B、C)N-YJY-铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃耐火电力

电缆。浙江正泰电缆有限公司的厂家样本:
DDZ-YJV-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆;
WDZ-YJY-铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆。
型号说明
项目-----------------代号--------------说明--------------------------------------
阻燃特性----------(省略)--------非阻燃---------------------------------
------------------------Z------------------阻燃,分A、B、C-----------------
----------------------WD---------------低烟无卤-------------------------------
----------------------DD---------------低烟低卤-------------------------------
耐火特性-----------N-----------------耐火---------------------------------------
绝缘----------------YJ----------------交联聚乙烯绝缘--------------------
导体----------------T(省略)-----铜------------------------------------
----------------------L-----------------铝------------------------------------
护套或内护套-----V----------------聚氯乙烯-------------------------------
----------------------Y-----------------聚烯烃、聚乙烯-------------------
回复
iamcmh
2012年08月03日 14:44:26
6楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007

3. 4. 7 在人员密集的公共设施,以及有低毒阻燃性防火要求的场所,可选用 交联聚乙烯或乙丙橡皮等不含卤素的绝缘电缆。
防火有低毒性要求时, 不宜选用聚氯乙烯电缆。

按规范选YJY就行了,规范不相信V。
回复
crazyboy
2012年08月03日 15:32:44
7楼
可以参考着看看工业与民用配电手册,上面讲了无卤是针对绝缘材料和护套的
回复
ly10110337
2017年07月07日 18:47:45
8楼
学习下,师傅说没有这种电缆(WDZNYJV)
回复
高山上的白杨
2017年07月16日 10:37:42
9楼
正确的标识为WDZR(R可以用A,或B,或C替代,只标R时默认为C)YJY。
回复
a396673967
2017年07月16日 16:53:50
10楼
感谢楼主分享
回复
希望在前方
2017年07月16日 18:14:12
11楼
路过,看看
回复