关于回水管的设计
chenjue1986
chenjue1986 Lv.12
2012年07月31日 17:28:39
来自于中央空调
只看楼主

看到很多设计院提供的图纸,供回水管安装各有不同.提出一些院的设计模式1、设置动态平衡调节阀,取代电动阀和平衡阀,动态阀做旁通,设置调节阀。2、回水管设置电动阀+静态平衡阀,两个阀均不做旁通,也不设置其他调节阀(蝶阀、截止阀)。3、供水管设置电动调节阀,回水管设置静态平衡阀。请大家分析一下,哪种设计方式最合理最常用,达到的效果如何。且回水上面很多设计不设置蝶阀、截止阀等阀门,这样做是不是合理。

看到很多设计院提供的图纸,供回水管安装各有不同.提出一些院的设计模式
1、设置动态平衡调节阀,取代电动阀和平衡阀,动态阀做旁通,设置调节阀。
2、回水管设置电动阀+静态平衡阀,两个阀均不做旁通,也不设置其他调节阀(蝶阀、截止阀)。
3、供水管设置电动调节阀,回水管设置静态平衡阀。
请大家分析一下,哪种设计方式最合理最常用,达到的效果如何。且回水上面很多设计不设置蝶阀、截止阀等阀门,这样做是不是合理。
免费打赏
chenjue1986
2012年08月01日 16:10:40
2楼
就没有人提供点有价值的意见么
回复
chenjue1986
2012年08月02日 13:09:45
3楼
我的帖子就这样沉下,
回复
crazy_123456
2012年08月02日 15:10:28
4楼
设计人不同,思路不同,造成配置也不同。对于设计院是比较常见配置水力平衡阀,对此有其合理之处;当然,也有设计院不负责案例,滥用此类阀门,造成投资过高,浪费~
回复
chenjue1986
2012年08月02日 15:15:08
5楼
还是佛兰克关键时刻顶了一下,谢谢.哈哈
回复
ljs35463678
2012年08月02日 21:52:47
6楼
方案 多种多样 个人的想法也是不一样的
回复
chachababy
2012年08月03日 09:22:22
7楼
我觉得回水设置静态平衡阀就可以了,如果需要温度控制供水或者回水就加电动阀,至于回水不加阀门这真不行,不管打压还是检修都需要阀门
回复
jianzhichao110
2012年08月03日 09:49:34
8楼
俗话说 三分的货 7分的 方案....这个 各有各的见解
回复
chenjue1986
2012年08月03日 10:16:37
9楼
我们的看法相似,我觉得要么就是回水设置一个动态平衡电动调节阀,可以实现温度控制和水力调节,但是回水需要设置一个阀门,或者定流量的回水设置一个静态阀.不过很多设计只是在回水设置一个平衡阀(且不管静态还是动态),而不设置其他的调节或者关断阀.难道系统的调节只依靠一个平衡阀就能解决么?我对此表示怀疑.
回复
gml-1
2012年08月05日 13:57:21
10楼
最NB的方案是只有关断阀门,没有调节阀门,水力调节仅依靠系统设备和管道自身完成。

但是一般而言面积稍微一大建筑功能稍微一多,水力平衡就被打破了,所以这种理想模式还是很少见的。

个人认为经过仔细计算,可以做到少装调节阀,只在一些近端干管上装,剩下的位置就没那个必要了。

至于说闭眼装动态平衡阀的,我只想说一句:如果没有仔细计算和系统整体水力把握,那么最终运行之后系统水力失调的罪魁祸首就是这个动态平衡阀。
回复
gml-1
2012年08月05日 13:59:31
11楼

当然这个仅限于定流量系统,变流量系统牵扯运行的问题,系统水力状态变化很大。
回复

相关推荐

APP内打开