一个小区的直饮水工程,反渗透出水进纯水箱,纯水箱中带有浸没式紫外线,另外还有一套臭氧循环系统,总所周知,紫外线有分解臭氧的功能,请问各位大虾,如何设定才能保证发挥他们的作用?
臭氧加在罐里,用水量少时开启臭氧。机房出水出设置过流式紫外线
设置两种消毒系统的初衷是啥?
让他俩轮流上岗,一人一天,互不干扰