污水脱盐工艺方案——请诸位帮忙
z_d_p@co163
2007年01月17日 12:52:19
来自于纯水系统
只看楼主

是个污水经深度处理后,准备脱盐后回用到中压锅炉的方案。 原水水质(污水经深度处理后)—— 主要污染物指标如下: CODCr 30 mg/L SS 5 mg/L pH 6~9 石油类 3 mg/L 氨 氮 15 mg/L 主要离子指标如下: 总碱度 330 mg/L(以CaCO3计,下同) 总硬度 270 mg/L(以CaCO3计,下同) SS 150 mg/L S2- 0.45 mg/L

是个污水经深度处理后,准备脱盐后回用到中压锅炉的方案。

原水水质(污水经深度处理后)——
主要污染物指标如下:
CODCr 30 mg/L
SS 5 mg/L
pH 6~9
石油类 3 mg/L
氨 氮 15 mg/L
主要离子指标如下:
总碱度 330 mg/L(以CaCO3计,下同)
总硬度 270 mg/L(以CaCO3计,下同)
SS 150 mg/L
S2- 0.45 mg/L
铁 0.37 mg/L
锰 0.15 mg/L
SO42- 330 mg/L
氯离子 170 mg/L
磷酸盐 1 mg/L
电导率 1800 μS/cm
溶解性总固体 1300 mg/L

出水水质——
达到3.6中压锅炉补给水要求(查了一下《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》,和锅炉的性质和操作方法有很多关系,晕了,正准备请甲方直接提条件)

俺涉足到纯水领域一年不到,缺乏足够的知识和经验,诸位多帮忙……

粗粗排了个流程——

1169009539419.JPG

免费打赏
z_d_p@co163
2007年01月17日 12:52:54
2楼
回看了一下以前的贴子,说EDI系统没必要,一级除盐就可以了,是吗?

其它的地方,应该也有问题的,比如脱气……

供水量Q=100m3/h

膜准备用海德能的,EDI没定,其它准备国产,整个系统的工程造价、运行成本(电价[0.5元/度]、药剂)大致是多少?
回复
z_d_p@co163
2007年01月18日 10:27:04
3楼
这个是业主传过来的中压锅炉补给水指标:
总硬度:0
SiO2≤20ug/l
PH:8.5-9.2
含油:≤1mg/l
铁≤0.05mg/l
铜:≤0.01mg/l
其他可参照中压锅炉给水常规标准。
回复
z_d_p@co163
2007年01月18日 10:28:03
4楼
兄弟们,支持一下啊...
回复
wsyc1313
2007年01月18日 12:16:58
5楼
铁 0.37 mg/L

锰 0.15 mg/L
也应该考虑吧!!
EDI用不到,但要加混床!
回复
z_d_p@co163
2007年01月18日 15:09:29
6楼


楼上兄弟英明!

俺一朋友的说法也差不多——RO+复床……

RO就用一级,应该行吧?

至于铁锰的问题,多介质过滤器对其的去除率应该很高吧?
回复
littleboy_08
2007年01月19日 10:17:35
7楼
纯水我没接触过,学习学习!
回复
z_d_p@co163
2007年01月19日 10:35:47
8楼


欢迎一起来学习……
回复
z_d_p@co163
2007年01月19日 10:36:38
9楼
各位,多提点意见啊……
回复
fl_225
2007年01月19日 18:36:59
10楼
老大,帮不了你,给你顶一下吧
回复
z_d_p@co163
2007年01月23日 14:51:45
11楼
楼上兄弟,多谢啊!

怎么还没有声音啊?
回复

相关推荐