在监理验收时监理经常提出我们的梁板筋没有满绑,要求我们全部绑扎,特别是梁的腰筋,我们经常隔一绑一,请问遇到这种情况我们该怎么办呢?梁板筋真的必须要满绑吗?其实我认为对梁板筋的绑扎只是为了固定梁板筋的位置,少绑一点也无所谓,不知我的认为正不正确?扎丝在结构上受力吗?
在监理验收时监理经常提出我们的梁板筋没有满绑,要求我们全部绑扎,特别是梁的腰筋,我们经常隔一绑一,请问遇到这种情况我们该怎么办呢?
梁板筋真的必须要满绑吗?其实我认为对梁板筋的绑扎只是为了固定梁板筋的位置,少绑一点也无所谓,不知我的认为正不正确?扎丝在结构上受力吗?
23楼
规范并没有明文规定必须满绑呀,只是要求一定要绑扎定位牢固就好,一定要牢固,定位间距偏差在规范允许范围内就行.
回复
24楼
首先你要看看你的方案是怎么写的,如果方案写的是跳绑,监理的批复是“同意”,拿出来给他们看,就不会有人抬杠了。规范没有明确要求钢筋绑扎,好像施工手册有这方面的要求,虽然施工手册不是规范,但是监理照样可以拿它来找茬
回复
25楼
我认为梁的腰筋还是要满扎的,而现实施工过程中,很少有满扎的,而且施工操作工人不愿意满扎,所以我同意在方案中提出这点,这样就可以避免监理的这种要求.其实在施工过程中,有很多过程是要根据施工经验来得.
回复
26楼
今天我们那钢筋验收监理也说了这事~~~
他也说得满绑~~~~~~~~~
回复
27楼
确实是要求满绑的,去看施工规范.
回复
28楼
应该还是要满扎得,不过可以实现场情况来定,我建议能将板筋满扎,因为板筋采用跳扎得话很容易将扎丝踩断,会导致保护层过大,以及板筋变形
回复
29楼
对,应该这样的
回复
30楼
施工规范很明确的说明双向板应该满扎;单向板四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间可以跳扎。而大部分楼板都是双向板,因为一般长宽比>3的才称为单向板
回复
31楼
13楼和三十楼是对哦
回复
32楼
我想监理有他的道理,若能了解理由,大家互相交流.
回复