梁板筋必须要满绑吗?
8308chenmingyou
2007年01月16日 20:10:13
来自于建筑施工
只看楼主

在监理验收时监理经常提出我们的梁板筋没有满绑,要求我们全部绑扎,特别是梁的腰筋,我们经常隔一绑一,请问遇到这种情况我们该怎么办呢?梁板筋真的必须要满绑吗?其实我认为对梁板筋的绑扎只是为了固定梁板筋的位置,少绑一点也无所谓,不知我的认为正不正确?扎丝在结构上受力吗?

在监理验收时监理经常提出我们的梁板筋没有满绑,要求我们全部绑扎,特别是梁的腰筋,我们经常隔一绑一,请问遇到这种情况我们该怎么办呢?
梁板筋真的必须要满绑吗?其实我认为对梁板筋的绑扎只是为了固定梁板筋的位置,少绑一点也无所谓,不知我的认为正不正确?扎丝在结构上受力吗?
免费打赏
wuhan_nihao
2007年01月20日 12:55:24
13楼
梁边的板筋要满绑啊..其他部位的板筋感觉可以不满绑呀..
我这里跟楼主那里一样..监理也要求满绑....
回复
spy0378
2007年01月20日 17:19:11
14楼
钢筋网的绑扎:四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。
回复
lichunzhong
2007年01月21日 19:30:57
15楼
梅花绑应该可以了!
回复
cp001
2007年04月20日 16:06:32
16楼
双层必须满扎,一层的最边两排满扎,中间梅花型绑扎
回复
dongdong1007
2007年04月20日 19:36:13
17楼
板的下部钢筋必须要满绑
回复
lyoong84
2007年04月24日 00:03:27
18楼
双层双向的必须要满棒的
回复
lhj_028725
2007年04月24日 22:54:57
19楼

    这位说得不错.
回复
tangcaijun
2007年04月25日 09:35:12
20楼
柱、墙、梁、双向板,应该满扎;单向板可以跳扎。
回复
yunyao66
2007年04月25日 10:15:27
21楼
只要能满足钢筋设计位置,可以不满绑扎,绑扎只起固定作用
回复
lengjian576
2007年04月25日 11:39:46
22楼
双向板要满点綁扎,单向板四周两行内满扎,其余隔一扎一就好。
回复

相关推荐