上海一大型厂房在施工时轰然倒塌
工匠大师
2007年01月16日 14:27:58
只看楼主

7月3日上海一大型厂房在施工时轰然倒塌,倒塌面积约两万平米,造成一人死亡两人重伤。

7月3日上海一大型厂房在施工时轰然倒塌,倒塌面积约两万平米,造成一人死亡两人重伤。

1168928876813.jpg

免费打赏
工匠大师
2007年01月16日 14:30:36
2楼
设有大型吊车、这么大的刚架柱,柱脚采用四个小锚栓不知设计是怎么考虑的?
回复
工匠大师
2007年01月16日 14:32:36
3楼
锚栓被拉断
回复
工匠大师
2007年01月16日 14:33:19
4楼
这样的设计,应该去坐牢!
回复
lisagao
2007年01月16日 22:24:38
5楼
太不负责了
回复
天空空
2007年01月17日 11:33:19
6楼
这样的设计真是牛
难道公司没有审核吗??
回复
天空空
2007年01月17日 11:34:55
7楼
设计的很牛
21世纪人才最重要
回复
bestbear299
2007年01月17日 15:02:43
8楼
应该是施工的问题,施工阶段由于支撑体系没有工作。小螺栓是铰接的原因吧。
回复
glian.c
2007年01月17日 22:26:46
9楼
施工程序也有问题。。

没有形成安装体系。。。造成支撑失稳。。。
回复
ncdlgz
2007年01月18日 09:53:33
10楼
这应该是施工的问题,没有安装临时缆绳,和柱脚锚栓没有多少关系,如果没有吊车,柱脚也是铰接,可能还会出现此类问题
回复
ncdlgz
2007年01月18日 10:07:15
11楼
应该是没有安装系杆的问题,用某些檩条承当系杆作用,这在许多施工中是经常用到的,
本人认为:系杆的作用不应该由檩条承担(檩条非冷弯薄壁型钢除外),因为系杆对稳定性的要求不是C型钢或Z型钢所能达到的,或者设计了系杆而在施工时由最后一道工序来完成安装,则系杆成为摆设,就象有些工程的支撑也是在最后才安装的一样,支撑也成了摆设,
因此本人极力反对在设计时不用系杆而采用檩条承担系杆任务的做法.
檩条的作用只应该承担其对维护结构的支撑作用,而不应该承担建筑的纵向传力作用.