最近做一个工程,地下室减力墙上要预埋钢性陶管,别人问我对于套管的要求,我一直也没有注意过这个问题,请教各位高手一下,对于套管的避厚和止水环宽度有规定吗,能不能给个详细的解答,先谢过了
最近做一个工程,地下室减力墙上要预埋钢性陶管,别人问我对于套管的要求,我一直也没有注意过这个问题,请教各位高手一下,对于套管的避厚和止水环宽度有规定吗,能不能给个详细的解答,先谢过了
22楼
真是受教了,给没有搞过施工的人好大的启发!
回复
23楼
不过这些都在什么规范上,有没有大侠可以说下
回复
24楼
回复
25楼
回复
26楼
地下室的剪力墙一般是有防水要求的,所以,有防水要求的,止水环是必须要的。
回复
27楼
如果穿越地下室外墙或水池等有防水要求的采用防水钢套管,其他的采普通套管即可。地下室内部穿梁、剪力墙等无防水要求的可以用普通套管(钢管、塑料管,甚至你用镀锌铁皮都行啊,但是一定要保证管径,否则麻烦的是自己),套管管径比穿越的管道大1-2级,图籍上一般都是大1级,大2级一般是考虑有保温的管道。刚性防水套管防水翼环宽度根据管径不同有少量变化,但一般在110-120mm左右。套管外侧不刷防腐,内侧与空气、水等界质接触部分刷防腐。具体内容可参见 给排水图集02s404防水套管。
回复
28楼
聪明,,,,:lol 但标准是不允许的,一般设计单位有指定的,而后甲方也有指定,再者你是地下室一般要求厚度在3mm以上,我们都用5mm
回复
29楼
非常感谢,正需要中。
回复
30楼
有需要预埋套管的请联系 13736677371
专业生产预埋套管,50 75 110 160 75*50
玉环利业塑料制品厂
回复
31楼
非常感谢大家的热烈讨论 小弟受益匪浅 再次感谢各位兄弟姐妹