帮我选个开关吧。谢谢。
lan2241
lan2241 Lv.6
2007年01月16日 13:50:23
只看楼主

帮我选个开关吧,电压0.4kV,通断电流3000A,可以带负荷操作。顺便带上价格。谢谢。背景:1200kW发电机,出线电压0.4V,配一个1600kVA的升压变压器,想在变压器0.4kV侧安装一个能带负荷操作的开关。

帮我选个开关吧,电压0.4kV,通断电流3000A,可以带负荷操作。顺便带上价格。谢谢。

背景:1200kW发电机,出线电压0.4V,配一个1600kVA的升压变压器,想在变压器0.4kV侧安装一个能带负荷操作的开关。

singhi
2007年01月16日 15:05:10
2楼
MT的,价格要看你和SCHNEIDER代理的关系啦
回复
hmw290
2007年01月16日 21:27:42
3楼
可选的太多了,
想用进口品牌的,象SCHNEIDER的MT系列,或者ABB的E系列(还有F系列);
想用国产的,象常熟CW系列,或者之江、人民、长征等厂家的都可以,关键在自己。