新手请教一个问题,本工程内外填充墙均为200,建施图上没有看到关于构造柱设置的说明,在网上查找的一些资料说大于5m就要设置构造柱,我想请教各位大哥:1.大于5m的墙构造柱设置在墙的哪个位置,中间还是什么?2.内墙转角处要设置构造柱吗?该位置设置构造柱的意义是什么?3.假如该内墙没有设置在梁上而是在板上的话,构造柱预埋插筋就插在板上吗?4.200的墙构造柱的大小如何确定?
新手请教一个问题,本工程内外填充墙均为200,建施图上没有看到关于构造柱设置的说明,在网上查找的一些资料说大于5m就要设置构造柱,我想请教各位大哥:
1.大于5m的墙构造柱设置在墙的哪个位置,中间还是什么?
2.内墙转角处要设置构造柱吗?该位置设置构造柱的意义是什么?
3.假如该内墙没有设置在梁上而是在板上的话,构造柱预埋插筋就插在板上吗?
4.200的墙构造柱的大小如何确定?
23楼
回复
24楼
回复
25楼
200的墙厚最好是200X200的构造柱,具体设置位置可以参看05G701西南图集第六页构造措施
回复
26楼
一般设置在墙体的转角部位和门窗洞口两侧,如果墙长大于5米的,按照不大于五米一个设置。墙体设置在板上和在梁上是一样的,板上基本加筋,属于暗梁,构造柱再混凝土浇筑时插筋,一般是在后期植筋,不过有的地方你允许后植筋的
回复
27楼
设计总说明上应该会有要求的。若是没有的话可以查找一下相关图集的~
回复
28楼
好的很啊 :P:Q:lol:$
回复
29楼
规范上有写的,大神也很多都有说到了。强
回复
30楼
gengdeming2005 发表于 2012-7-30 12:46 无论房屋层数和地震烈度多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、交大洞口两侧、大房间内外墙交 …原理说的很到位,这里有个图集,估计看这个能让LZ更清楚怎么做。47603474760347
回复
31楼
参照12G614-1实施!!!
回复
32楼
66666666
回复