【请教】一个关于构造柱设置的问题
x8925012
x8925012 Lv.3
2012年07月29日 12:34:56
来自于建筑施工
只看楼主

新手请教一个问题,本工程内外填充墙均为200,建施图上没有看到关于构造柱设置的说明,在网上查找的一些资料说大于5m就要设置构造柱,我想请教各位大哥:1.大于5m的墙构造柱设置在墙的哪个位置,中间还是什么?2.内墙转角处要设置构造柱吗?该位置设置构造柱的意义是什么?3.假如该内墙没有设置在梁上而是在板上的话,构造柱预埋插筋就插在板上吗?4.200的墙构造柱的大小如何确定?

新手请教一个问题,本工程内外填充墙均为200,建施图上没有看到关于构造柱设置的说明,在网上查找的一些资料说大于5m就要设置构造柱,我想请教各位大哥:
1.大于5m的墙构造柱设置在墙的哪个位置,中间还是什么?
2.内墙转角处要设置构造柱吗?该位置设置构造柱的意义是什么?
3.假如该内墙没有设置在梁上而是在板上的话,构造柱预埋插筋就插在板上吗?
4.200的墙构造柱的大小如何确定?
免费打赏
tangxiaozhen2461
2012年07月30日 12:46:14
2楼
按规范要求定!
回复
gdm明子
2012年07月30日 12:46:36
3楼
无论房屋层数和地震烈度多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、交大洞口两侧、大房间内外墙交接处设置构造柱。
1.当墙长大于4.5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱
2.内墙转角处也要设置构造柱,增加上下层的连通性,提高抗震性能。
3.假如该内墙没有设置在梁上而是在板上,那么该墙应为非承重墙,墙下板筋需增加附加钢筋。构造柱预埋插筋可锚固于板上。
4.构造柱尺寸一般为墙厚*200/240,具体尺寸参照设计说明。
回复
woshiouyufeng
2012年07月30日 17:24:47
4楼
构造柱的作用是用来承担抗击剪力,抗震等横向荷载。
1、 5m长的墙设置在墙体中间段
2、 内墙转角处如果没有混凝土框架柱的话是要设置构造柱的,与圈梁连接,作用是提高抗震等
3、 隔墙座于板上的话,应该在墙对应的板部位置贯通筋,作用类似暗梁
4、 200墙的构造柱原则上是200*200,但是需注意接连墙的一面要设置马牙搓
回复
miaotian001
2012年07月31日 11:40:24
5楼
内墙转角处要设置构造柱,内外墙转角处也要设置构造柱。
内墙没有设置在梁上而是在板上的墙要注意板的承重。
回复
cgc2010
2012年07月31日 15:53:52
6楼
这个要设计澄清,因为规范里都是一些宜或不宜的字眼没有强制性规定,而且大多在设计规范中不是在施工规范中的,但是最后结账就有争议,甲方会说宜就不一定要设,为节约成本可以不设。
回复
zyl_gx
2012年07月31日 17:04:46
7楼
学习了!
回复
f1053748659
2012年08月01日 13:50:23
8楼
拿不准就问设计单位。。。。。他们不是设计好图纸就什么不管了。。。。
回复
fxfx36
2012年08月01日 15:20:52
9楼
要想弄清这个问题,首先知道你的建筑是一个什么样的结构形式,是砖混结构?还是高层混凝土剪力墙结构。如果是用于普通的多层砖混结构,其构造柱的设置,与高层混凝土剪力墙结构中的填充墙中的构造柱,二者是不太一样的。
回复
roheyixin12
2012年08月01日 15:28:29
10楼
收益匪浅,构造柱是和梁柱形成了一个整体框架结构,有利于抗震防震
回复
致逝去的青春
2012年08月01日 18:54:11
11楼
我给你说,首先建施设计应该有具体的说明,没有可以问设计不然以后结算会扯皮,然后是查下混凝土结构设计规范和建筑抗震设计规范,里面有说明,说了大于5米应设墙顶拉结,墙长大于8米或两倍层高宜设。图纸有关于转角、纵横墙、单片墙、墙体自由端的设置!在论坛这我们可以告诉你一些东西,确不能作为你施工的最终依据,当你老板或者甲方问你的时候,你能回答是在论坛看的么?最根本的,最有说服力的就是规范!这样你才有底气!要多看规范!在争论的时候你能说出出自哪个规范,他们都无话可说。
回复

相关推荐

APP内打开