我现在做一个五层的实验楼,是一个油漆厂的实验楼,每层大部分都是实验室,且实验室每层位置都一样。只有几个小办公室。每个实验室的面积大概6.6X6=39.6㎡。每个实验室放置 5 个通风柜。东墙3个,西墙2个。实验内容主要是油漆的烘烤,配制。产生的废气都属易燃易爆气体。我的想法是屋顶放置风机,经风管竖向连接各层通风柜,然后高空排放,风机采用防爆型,风管采用不燃玻璃钢防腐风管。由于每个风机连接的通风柜比较多,在控制方面,做电的比较乏力。不太好控制。由于第一次做这种项目,经验和手头的资料都很少,请问大家这些废气应该怎样处理。怎样排放。有经验的朋友来讲讲。不胜感激~
有这方面经验的朋友吗?来帮帮我吧。
回复
3楼
和你这种形式一样的我们没有做过,但是通常排风系统我们不在主管上控制,我们会在每个通风柜上方的排风管上安装一个电动调节阀,该通风柜做实验的时候按开关打开电动调节阀,做完实验关闭。安装阀门也有利于你以后调节风量平衡。
另外你还需注意:
1、风机的选型、风量、风压、噪音,你是在屋面安装的必须带基础,所以防水这方面一定要请专业的施工队来做不要怕花钱。风机和控制柜安装在屋面要选择防水的。
2、搞清楚每个通风柜的排风量,注意最末端的距离。
3、设计的排风系统注意风量倒灌。
4、排放的废气如果直接排放要查看现场环境,远离居民或者生活区。
5、建议安装废气处理塔,以防环境监测部门来检查。
回复
4楼
楼主你这个方案不太好。
每个通风柜做小换气扇,再由风道排至室外吧。
回复
5楼
学习了......
回复