请教110短线路如何配置继保
zuidaoaaron
Lv.2
2007年01月16日 11:47:54
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
是不是一定要配置差动?距离保护的使用有什么限制条件?
是不是一定要配置差动?距离保护的使用有什么限制条件?
免费打赏
ele00
2007年01月21日 02:04:02
2楼
视线路是否重要负荷决定要不要差动
一般是不用差动的
距离保护1段不能够保护线路全长 一般只有85%左右
距离2段 3段都是后备保护 时间比较长
回复
zhoudf08
2007年07月16日 20:53:14
3楼
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复
schejun
2007年07月18日 19:36:11
4楼
还得配备零序保护,我厂就配备了距离保护和零序保护。
回复
lingxuct
2007年07月19日 16:12:17
5楼
通常 光纤(或高频)差动为主保护,距离、零序为后备保护。