关于架空线选JKLYJ-4*150还是JKLYJ-3*150+1*70的问题
我是农场主
2012年07月28日 15:03:27
只看楼主

架空线选JKLYJ-4*150还是JKLYJ-3*150+1*70的问题?大家设计选择哪种型号?为什么?依据。。。是啥呢?很急。。谢谢各位兄弟姐妹了

架空线选JKLYJ-4*150还是JKLYJ-3*150+1*70的问题?大家设计选择哪种型号?为什么?依据。。。是啥呢?很急。。谢谢各位兄弟姐妹了
免费打赏
我是农场主
2012年07月28日 15:08:46
2楼
回复
lightskyln
2012年07月28日 15:43:23
3楼
这个不好乱选的吧,拿点数据计算一下啊!
正常应该选JKLYJ-3*150+1*70,如果三次谐波电流突出,则选JKLYJ-4*150,需要计算
回复
我是农场主
2012年07月28日 16:16:35
4楼
哎。。咋计算啊。保险点选后者得了。。
回复
lightskyln
2012年07月28日 20:45:59
5楼
想保险,选大的
回复
hanzhg54
2012年07月28日 21:00:56
6楼
主要看你的负荷类型了,如果是动力线路,前者也可以,毕竟省钱。
如果是其他三相不平衡用电,如小区、学校等,则必须是后者。
回复
我是农场主
2012年07月29日 02:07:31
7楼
大哥言之有理,一般就是这么选择吗?
动力线路:3+1
其他三相不平衡用电,如小区、学校等4
回复
luzhengang1981
2012年07月29日 15:27:19
8楼
根据负荷类型选
回复
我是农场主
2012年07月30日 09:15:22
9楼
回复
aaa7791
2012年07月30日 11:33:26
10楼
应按照用电性质去选择电源电缆规格。
回复
我是农场主
2012年07月30日 12:03:36
11楼
回复