泰康机组-------干燥过滤器-------------热力膨胀阀-------------纯钛蒸发器。。。海鲜池制冷设备。。低压3公斤,高压15公斤。。海水温度在18°再也降不下来温度。。。膨胀阀和蒸发器之间很凉有结霜。。。干燥过滤器很凉有冷凝水,低压阀正常机器有冷凝水,而这台机器没有。。。我以为膨胀阀不好,更换了膨胀阀温度还是没有降下来。。。请高手帮忙分析一下可能出现原因
估計是過濾器堵塞造成,要么有水,要么有污物。
回复
3楼
可能是干燥过滤器有问题。
回复
4楼
正常情况下干燥过滤器不会结露水,除非节流了,很可能里面堵了
回复
5楼
肯定过滤器赌了
回复
6楼
低压低了一些
高压地低了一些
氟利昂够吗?
回复
7楼
干过结冰就不正常了,不知你的电磁阀是安装于过滤器前还是后的呢?(一般是过滤器之后才到电磁阀的)。如果说电磁阀在过滤器之前,那就看电磁阀前后温差是否很大,如果电磁阀前没问题而阀后结冰,则说明电磁阀没打开;
如果电磁阀不在过滤器前,那请查一下过滤器前是否也结冰?如没则说明过滤器堵了;若过滤器前也结,则看看冷凝器出口处的角阀是否完全打开,如果已经完全打开还是同样问题,则可能是阀门坏了.换之即可
回复
8楼
过滤器赌吧,要不就不够雪种,正常情况下过滤器前后无明显温差,
回复
9楼
但在实际正常运行的机组中,一般不会有那么低的排气过热度
比如R22或R134的系统,当冷却水温37度,冷凝温度在40度时,压缩机的排气温度一般都要60度,甚至更高些。
而风冷热泵机组的冷凝温度在50度时,排气温度80度以上也是很正常的。