只看楼主

使用旺元中有些问题没弄懂,请教下。1。高指的是房屋的高是吧?如果有吊顶的话呢?2。照度计算是按照平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n算的,计算点n是如何取的?是不是按照光源点所在位置取的?3。最大最小照度是在计算点中计算出来的?

使用旺元中有些问题没弄懂,请教下。
1。高指的是房屋的高是吧?如果有吊顶的话呢?
2。照度计算是按照平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n算的,计算点n是如何取的?是不是按照光源点所在位置取的?
3。最大最小照度是在计算点中计算出来的?
免费打赏
zzwyy
2007年01月15日 19:38:36
2楼


回答如下:
1。高指的是房屋的高,如果有吊顶高指的是吊顶的高。
2。照度计算是按照平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n算的,最少计算点n与室形指数Rr有关,即与房间的尺寸有关。

采用逐点计算法计算均匀度,计算点的多少与均匀度密切相关。计算点越多,则房间的平均照度越准确,而均匀度却越低;反过来,计算点越少,平均照度越不准确,照度均匀度却越高。为了解决这一矛盾,《室内照明测量方法》GB/T5700中规定了满足10%以下精度的最少计算点,其数量与房间的室形指数Rr有关:当Rr<1时,最少计算点为4点;当Rr=1~2时,最少计算点为9点;当Rr=2~3时,最少计算点为16点;
当Rr≥4时,最少计算点为25点。一般室内测量网格为2~4米,不宜超过4米。
房间计算点的行数或列数最好不要是灯具布置行数或列数的整数倍,因为整数倍会使计算点位置与灯具的相对位置变得单一,计算点照度不能真实反映房间照度的分布情况。

3。最大最小照度是在所有计算点中比较计算出来的。