请教关于单相交流电动机直接起停用断路器
lan790412
lan790412 Lv.5
2007年01月15日 18:36:48
来自于断路器
只看楼主

单相交流电动机额定电流11.5A,拖动一台砂带机用,正泰的三相交流电机启动器(NS2-25 9-14A)直接启动,经常烧坏触点,是不是因为电容的原因呢?那么,应选用那种断路器合适呢?请各位师傅指教!!


单相交流电动机额定电流11.5A,拖动一台砂带机用,正泰的三相交流电机启动器(NS2-25 9-14A)直接启动,经常烧坏触点,是不是因为电容的原因呢?那么,应选用那种断路器合适呢?请各位师傅指教!!
免费打赏
东方一笑
2007年01月16日 15:15:46
2楼
单相交流电动机额定电流为11,5A,那麽启动电流将会是额电的4~5倍。所以启动器的额定电流不够,换一个大一点的最要在50A以上的。否则,解决不了问题的。
回复
lan790412
2007年01月16日 16:41:08
3楼
电动机启动电流为额定电流的4-7倍,交流电机启动器应该能承受的.而且这也是产品必须具备的条件.
"换一个大一点的最要在50A以上的"还能起到过载保护的作用吗?
回复
hjy630031
2007年01月16日 21:12:44
4楼


过载保护是通过接触器实现的吗?
回复
东方一笑
2007年01月17日 09:55:32
5楼
热过载可以通过接触器实现。

电流过载保护还可以起到作用。
回复
l-001
2007年01月17日 12:00:36
6楼
热过载可以通过接触器实现?那是什么新品啊?
回复
l-001
2007年01月17日 12:13:31
7楼

三相交流电机启动器可以用来作三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用。
回复
东方一笑
2007年01月17日 13:22:00
8楼
接触器有过载保护的型号,六楼没有见过吗,正泰的就有。配接触器上面。
回复
l-001
2007年01月17日 13:41:18
9楼
交流接触器+热机电器应该叫磁力起动器罢?那还叫接触器吗?
回复
l-001
2007年01月17日 13:42:19
10楼
这个东西的名称叫什么?
回复
lan790412
2007年01月17日 17:50:45
11楼
谢谢大家的关注,不过我说的是用正泰的三相交流电机启动器(NS2-25 9-14A)直接启动,不用接触器和热继电器的.
回复

相关推荐

APP内打开