【探讨】无节能保温措施化工厂采暖方式问题
chenkaiyang1985
2012年07月27日 11:01:36
来自于采暖供热
只看楼主

手里有个新项目 是一个层高7米,长60米,宽16米的厂房,要做采暖,负荷还没有算,没有节能保温措施,估计会比较大,我想问一下,采用什么样的采暖形式呢?散热器?暖风机?辐射板? 热源现厂区有一台蒸汽锅炉,将来会改用市政热水,所以我建议用热水采暖。 还有个问题,高大厂房的定义是什么啊?多高算是高大厂房?散热器一般对于多高的厂房效果就会有明显不好呢,不适合了? 谢谢!!

手里有个新项目 是一个层高7米,长60米,宽16米的厂房,要做采暖,负荷还没有算,没有节能保温措施,估计会比较大,我想问一下,采用什么样的采暖形式呢?散热器?暖风机?辐射板?
热源现厂区有一台蒸汽锅炉,将来会改用市政热水,所以我建议用热水采暖。
还有个问题,高大厂房的定义是什么啊?多高算是高大厂房?散热器一般对于多高的厂房效果就会有明显不好呢,不适合了?
谢谢!!
免费打赏
chenkaiyang1985
2012年07月27日 11:12:46
2楼
补充一点!
由于是化工厂,需要排风,每小时10次的换气!!
回复
chenkaiyang1985
2012年07月27日 11:18:43
3楼
自己先顶一下,我也看了论坛里面关于厂房采暖的帖子,大多道友支持散热器加暖风机的方案,还有一些是辐射采暖,我这个厂房因为有通风要求,我初步是想做成暖风机加暖气片(暖风机为主)或者是辐射采暖,不知各位大侠有何指教??
如果没有排风,直接做成散热器系统应该也是可以的吧??
回复
syguolu
2012年07月27日 23:55:48
4楼
采用什么样的采暖形式呢?散热器?暖风机?辐射板?有一台蒸汽锅炉,将来会改用市政热水,所以建议用热水采暖
回复
hrbzhd
2012年07月30日 10:21:42
5楼
建议暖风机+散热器
有蒸汽用暖风机比较合适
普通散热器布置不下,可用超宽的钢制7柱散热器。
回复
山东格瑞蓝
2012年07月30日 10:25:08
6楼
采暖专家团 格瑞蓝辐射采暖
回复
lzc0518
2012年07月30日 10:47:05
7楼
因换气次数较高,且房间层高较高,按采暖温度5度计算,采暖负荷可高达500~800W/M2,如果采暖主要为人服务,采暖温度还要高,采用普通散热器根本达不到要求,此时如果有燃气可考虑燃气辐射采暖,效果较好,如果没有,可考虑散热器加热风机形式,另外如果排风含尘量不大,可以设置热回收装置。
回复
lzc0518
2012年07月30日 10:52:07
8楼
为什么我每次领红包时都告诉我您要领取的红包已经全部被领完了,下次抓紧机会,谢谢您的关注郁闷中,请各位大虾给予指导,谢谢
回复
wjnets
2012年07月30日 11:15:28
9楼
个人建议暖风机+光面管散热器
回复
zhaowenliangde
2012年07月30日 11:35:37
10楼
采用暖风机较合适。
回复
gtbilly
2012年07月30日 14:21:39
11楼
这种厂房我们一般做成集中热风采暖(空气加热器或者暖风机),窗户阳台也可以做一些散热器做热补充,阻挡冷风侵入。
至于热媒,应该了解下工艺用热和采暖用热,如果工艺用热(工艺用的热蒸汽)大于采暖用热,那么肯定选择蒸汽热媒,无非是增加汽水换热器而已,如果工艺用热比较少,就选择高温热水,热水稳定,蒸汽存在压力不足的问题,且节省了疏水器这些。
回复

相关推荐