利用柱内钢筋作为防雷引下线时,作为引下线的钢筋数量怎么样确定?是不是要求截面的线径要有多大?
利用柱内钢筋作为防雷引下线时,作为引下线的钢筋数量怎么样确定?是不是要求截面的线径要有多大?
2楼
当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
回复
3楼
同意楼上的观点
回复
4楼
同意楼上的说法,但是绑扎是不能满足要求的
回复
5楼
呵呵,我那是规范的原话。
引自《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92第12.8.6 条。
原文如下:
12.8.6 利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m,并应符合下列要求:
(1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
(2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
回复
6楼
谢谢各位大侠帮忙哦
回复
7楼
谢谢大家
回复
8楼
我顶~1
回复
9楼
学习了
回复
10楼
麦迪说得不错,之前我也遇到的类似的问题。当时我在说明上写的是焊接。应该绝对不错吧。
回复
11楼
根据“建筑物防雷设计规范”(GB50057-94)(2000年版第3.3.5条,钢筋或圆钢其直径不小于10mm。