防雷引下线线径要多大?
sunleixc
sunleixc Lv.2
2007年01月15日 17:11:11
来自于防雷减灾
只看楼主

利用柱内钢筋作为防雷引下线时,作为引下线的钢筋数量怎么样确定?是不是要求截面的线径要有多大?

利用柱内钢筋作为防雷引下线时,作为引下线的钢筋数量怎么样确定?是不是要求截面的线径要有多大?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月15日 19:39:26
2楼
当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。

回复
sznzcm
2007年01月16日 13:24:30
3楼
同意楼上的观点
回复
sznzcm
2007年01月16日 13:25:47
4楼
同意楼上的说法,但是绑扎是不能满足要求的
回复
ares_rambo
2007年01月16日 19:15:50
5楼


呵呵,我那是规范的原话。
引自《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92第12.8.6 条。
原文如下:
12.8.6 利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m,并应符合下列要求:

(1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。

(2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。




回复
sunleixc
2007年01月16日 20:34:30
6楼
谢谢各位大侠帮忙哦
回复
menghao1688
2007年01月17日 13:12:46
7楼
谢谢大家
回复
yushuxuan
2007年01月19日 10:18:09
8楼
我顶~1
回复
lwei010020
2007年11月02日 07:14:26
9楼
学习了
回复
charlies
2007年11月07日 11:20:58
10楼
麦迪说得不错,之前我也遇到的类似的问题。当时我在说明上写的是焊接。应该绝对不错吧。
回复
huanghesheng
2007年11月08日 18:11:02
11楼
根据“建筑物防雷设计规范”(GB50057-94)(2000年版第3.3.5条,钢筋或圆钢其直径不小于10mm。