钢结构的防雷怎么做啊?
sunleixc
sunleixc Lv.2
2007年01月15日 16:51:43
来自于防雷减灾
只看楼主

我有个工程,是一片钢结构的厂房。请问各位在做防雷时比一般建筑有什么更高的要求?该建筑为边长100米以上的正方形。现在做的就是利用基础作为接地体,钢柱作为引下线。请问这样做在成都市能满足防雷要求吗?

我有个工程,是一片钢结构的厂房。请问各位在做防雷时比一般建筑有什么更高的要求?该建筑为边长100米以上的正方形。现在做的就是利用基础作为接地体,钢柱作为引下线。请问这样做在成都市能满足防雷要求吗?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月15日 19:41:28
2楼
如无易燃易爆品!可!
金属屋面作接闪器!



回复
zzhspeed
2007年01月16日 11:39:37
3楼
没问题。
回复
sznzcm
2007年01月16日 13:28:24
4楼
没的问题,害怕的话做完测一下接地电阻,不满足要求时在加人工接地体。
回复
sunleixc
2007年01月16日 20:37:42
5楼

这建筑就是有可燃的啊
是一个家具厂
全是刚构了怎么加人工接地体哦?难不成把内部钢柱也作为接地体?
回复
jasont
2007年01月17日 09:37:32
6楼
树针,接地
回复
jasont
2007年01月17日 09:41:27
7楼
.
回复
menghao1688
2007年01月17日 13:10:53
8楼
ytyt谢谢
回复
sunleixc
2007年01月18日 18:12:42
9楼
谢谢各位指教!
回复
lmj961
2007年01月29日 18:00:45
10楼
我觉得在地网制作上还是应该多考虑些,是否应该沿建筑周围做一接地环,每隔数米加一接地极
我觉得楼上的楼上提出的树针接地更完全
回复

相关推荐