我有个工程,是一片钢结构的厂房。请问各位在做防雷时比一般建筑有什么更高的要求?该建筑为边长100米以上的正方形。现在做的就是利用基础作为接地体,钢柱作为引下线。请问这样做在成都市能满足防雷要求吗?
我有个工程,是一片钢结构的厂房。请问各位在做防雷时比一般建筑有什么更高的要求?该建筑为边长100米以上的正方形。现在做的就是利用基础作为接地体,钢柱作为引下线。请问这样做在成都市能满足防雷要求吗?
2楼
如无易燃易爆品!可!
金属屋面作接闪器!
回复
3楼
没问题。
回复
4楼
没的问题,害怕的话做完测一下接地电阻,不满足要求时在加人工接地体。
回复
5楼
这建筑就是有可燃的啊
是一个家具厂
全是刚构了怎么加人工接地体哦?难不成把内部钢柱也作为接地体?
回复
6楼
树针,接地
回复
7楼
.
回复
8楼
ytyt谢谢
回复
9楼
谢谢各位指教!
回复
10楼
我觉得在地网制作上还是应该多考虑些,是否应该沿建筑周围做一接地环,每隔数米加一接地极
我觉得楼上的楼上提出的树针接地更完全
回复