发现运行中的电缆A相终端头至热缩套管三叉口中部有放电现象。在把放电部位清洁后套上热缩套管,这样处理行吗?
发现运行中的电缆A相终端头至热缩套管三叉口中部有放电现象。在把放电部位清洁后套上热缩套管,这样处理行吗?
2楼
高压还是低压?
出现放电说明是绝缘的问题,你把分叉处包一包应该就好了,如果敷设时预留的电缆够的话,重做好了,还有可能是放电距离的问题,可能是线鼻和指套之间的间距太小。但是其他两项没出现这种情况,估计不会是。
回复
3楼
A相引线至分支(手套)的中间放电,正好是“应力管”部位,说明“应力管”没做好,需要拆开(剥掉)原应力管,处理干净,整平屏蔽层铜带和半导电层(特别是断口,一定要与芯线垂直!),重新缩好新的应力管,再缩上绝缘套管,就OK了。
如果原放电严重,主绝缘层已经打穿,就必须锯掉这一段引线,重新做头了!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-27 15:47 编辑 ]
回复